开关驱动器控制幕布升降
最近做了个试验和大家共享一下,如有不对的地方请各位指出。投影幕布控制线为网线(8芯超5类双绞线,实际只用4芯作为信号传输)为干节点信号线,连接在开关驱动器上面。4芯线为1芯为公共线连接在触点A1上并串联在B3和C5触点上,余下三根线分变为幕布升信号线、降信号线、停信号线、依次接入A2、B4、C6触点上。幕布升情景为A触点开,B触点关,;幕布降 情景为A触点关、B触点开。
如果正常在面板场景内部设置,则按下对应的面板按钮后,幕布升降不变化。考虑道幕布升要先关掉B(拨钮0状态)端子,再开A(拨钮为1状态)端子,幕布升上去;幕布降先要关掉A端子,再开B端子,幕布降下来。AB同时开关过快时,幕布电机无法正确判断升降信号,导致幕布无变化。
解决办法:在驱动器内部设置A触点在NO延时1s,0=closed1=open默认状态让幕布成升状态,B触点为NO延时1S,C端子默认成(0状态不变),如此一来在按下面板控制幕布按钮后AB开关触点,有先后次序,幕布可按要求升降。
大家有更好的方法吗,可以写出来分享一下 cdmawei 发表于 2013-03-28 22:02:44 static/image/common/back.gif
大家有更好的方法吗,可以写出来分享一下
好帖 支持 顶一个:lol 邢远 发表于 2013-3-28 23:57 static/image/common/back.gif
好帖 支持
与你相比,我差远了 eagerhawk 发表于 2013-3-29 08:37 static/image/common/back.gif
顶一个
鄙人愚见,有不对的地方请指正。你有好的经验在论坛上可以与大家一起分享下 eagerhawk 发表于 2013-3-29 08:37 static/image/common/back.gif
顶一个
鄙人愚见,有不对的地方请指正。你有好的经验在论坛上可以与大家一起分享下 cdmawei 发表于 2013-3-29 08:43 static/image/common/back.gif
鄙人愚见,有不对的地方请指正。你有好的经验在论坛上可以与大家一起分享下
呵呵,太谦虚了。大家相互分享,相互提升嘛 顶一个 :) 没有图,说实话没有看懂 感谢分享。。