KNX开关模块
快思聪主机CP3控制KNX开关模块控制开关没问题 发送查询数据 已发送成功了 但是没有查询反馈 不知道怎么回事,有人知道吗,给指点下吊灯开关控制地址为 0/0/1,状态地址为 0/0/2,则 APP 需发送的 TCP数据为:
控制灯光开 7E 01 00 01 00 01 03 0D
KTS 实时反馈 23 01 00 02 00 01 04 0D
查询当前灯光状态为 7E 00 00 02 00 00 01 0D
KTS 查询反馈 23 01 00 02 00 00 03 0D------〉灯光已关闭
我有KNX对接Crestron网关 , 写个脚本可以使用了,TCP直接穿透,双向反馈