智能家居
标题:
ABB 6197/12-500 UD/S 4.210.1如何判断故障
[打印本页]
作者:
kkknnnxxx
时间:
2019-12-28 20:10
标题:
ABB 6197/12-500 UD/S 4.210.1如何判断故障
有一台ABB 6197/12-500 UD/S 4.210.1调光执行器,之前运行正常,突然出现开灯后十秒左右自动关灯的故障。使用开关开灯时执行器上相应通道按钮绿灯亮起,然后十秒左右自动熄灭。最左边的现场手动按钮不管是短按还是长按都没任何反应。
这样是否可以判断是该执行器坏了?
作者:
kkknnnxxx
时间:
2019-12-28 20:12
监听总线并没有其他报文关闭调光执行器。
作者:
cyber
时间:
2019-12-29 03:42
应该是故障了
作者:
华东小奋斗
时间:
2020-1-7 09:46
过载了啊 兄弟
作者:
yoyo...
时间:
2020-1-7 15:54
华东小奋斗 发表于 2020-1-7 09:46
过载了啊 兄弟
保护机制,有可能是过载了, 也有可以是LED驱动器混装了
作者:
kkknnnxxx
时间:
2020-1-10 09:06
那为什么连设备上的手动按钮也不起作用了,不管是短按还是长按都不行,重新加电后不开灯手动按钮也不能用。
欢迎光临 智能家居 (https://bbs.mywll.com/)
Powered by Discuz! X3.4