多个SA/S回路受不同面板组地址多个组合控制时出现需要按两下才能开灯或关灯的情况,可通过将有关联的面板互相加入组地址的方式解决。
作者:
cdmawei
时间:
2012-10-13 22:14
“可通过将有关联的面板互相加入组地址的方式解决”这句话没有理解,能详细点吗?
作者:
cdmawei
时间:
2012-11-12 21:58
”有关联的面板互相加入组地址的方式解决“如何操作呢,有关联的面板
互相加入组地址
的方式解决
作者:
zhanglidong887
时间:
2012-11-13 23:03
是不是在群组栏中在建立一个跟这个开关关联的地址呢
作者:
lwm178
时间:
2013-2-2 20:57
邢总,看了半天还没看懂,能不能具体点,或者直接发个ETS的PRX文件,一看直接明了;而且大家讲的都是有面板的情况下,那如果是ipad的控制界面呢?