智能家居

标题: 面板按键按两次才能开灯问题解 [打印本页]

作者: 邢远    时间: 2012-7-16 04:16
标题: 面板按键按两次才能开灯问题解
多个SA/S回路受不同面板组地址多个组合控制时出现需要按两下才能开灯或关灯的情况,可通过将有关联的面板互相加入组地址的方式解决。

作者: cdmawei    时间: 2012-10-13 22:14
“可通过将有关联的面板互相加入组地址的方式解决”这句话没有理解,能详细点吗?
作者: cdmawei    时间: 2012-11-12 21:58
”有关联的面板互相加入组地址的方式解决“如何操作呢,有关联的面板互相加入组地址的方式解决
作者: zhanglidong887    时间: 2012-11-13 23:03
是不是在群组栏中在建立一个跟这个开关关联的地址呢
作者: lwm178    时间: 2013-2-2 20:57
邢总,看了半天还没看懂,能不能具体点,或者直接发个ETS的PRX文件,一看直接明了;而且大家讲的都是有面板的情况下,那如果是ipad的控制界面呢?
谢谢,还是等答复




欢迎光临 智能家居 (https://bbs.mywll.com/) Powered by Discuz! X3.4