智能家居

标题: ABB i-bus 问答 5. 自然采光和非自然采光走廊是怎样表述节能... [打印本页]

作者: 邢远    时间: 2012-7-16 10:28
标题: ABB i-bus 问答 5. 自然采光和非自然采光走廊是怎样表述节能...
5. 自然采光和非自然采光走廊是怎样表述节能方案的?(邢远)

部位:走廊 功能:节能、延长灯具使用寿命 器件:6136、SA/S、HS/S 对应问题:不增加额外器件或增加少量器件做到智能

举例:有自然采光的办公楼公共走廊,当然减去光线感应器就适用没有自然采光的走廊。

部位描述:公共走廊位于大厦的内侧并且与庭院相连为玻璃幕墙设计采光较好,是灯光照明与室外自然光结合的区域。当然如果您建筑的走廊没有自然采光就不需要光线感应器了。

方案描述:要做到最佳节能我们首先为A、B区两栋大楼设计了1台室外光线传感器HS/S来控制灯光在限定的光线照度要求下启停,并且给公共走廊的照明灯光制定了工作时间表格,如人员工作时间为8:30AM上班12:00AM下班12:00AM-1:00PM中午休息1:00PM上班5:30PM下班5:30PM-7:00PM休息7:00PM加班9:00结束全天工作为例,我们在灯光控制上就分为8:00AM-8:30AM为忙时全开,8:30AM-12:00AM为闲时半开,12:00AM-1:00PM为忙时全开,1:00PM-5:30PM为闲时半开,5:30PM-7:00PM为忙时全开,7:00PM-9:00PM为闲时半开,9:00PM-10:00PM为忙时全开,10:00PM-8:00AM为夜间模式只开启部分重要灯光或全部关闭,当然假设在晚上加班工作只集中在A区3楼和B区5楼进行,我们也可以在中控室的EIB触摸屏中央控制电脑上关闭其他不需要加班楼层的公共走廊照明。休息日和节假日可定时控制开启或关闭,任何情况下都可以强开或强关。至此您会发现以上的时间表是为全天的开闭闲时忙时制定的,其实在白天我们是完全不需要开启这些灯光的,时间表的执行是要通过室外光线传感器HS/S的确认才会被执行,室外光线传感器HS/S我们为他共设置了3个光通道分别对应AB区1-2层AB区3-4层AB区5-6层,当光线低于100 lx, AB区1-2层公共走廊照明开启,当光线低于80 lx ,AB区3-4层公共走廊照明开启,当光线低于60 lx ,AB区5-6层公共走廊照明开启,这样的控制不但满足傍晚公共走廊照明的开启,同时也满足白天不同气候条件的开启,并且开启时开闭的条件完全按照时间表的忙时闲时的约定,除此之外在闲时半开的基础上我们还设计了半开回路自动切换功能,也就是今天闲时开A路明天闲时开B路,这样可以减少传统方式半开时只开启一路的问题,延长灯具的使用寿命。

(, 下载次数: 33)

图中我们可以看到上班期间只有4个小时是全开的,其他10个小时都是半开,在这个回路中不算夜间我们可以为他节能36%。

计算结果是全天开启14小时,其中4小时全开,10小时半开,吧半开除以2等于5小时不开、5小时全开,最终等于全天5+4小时全开5小时不开,9比5就是以上图标的算法,另外用100%除以36%等于2.7778就是说每2.7778年其中有一年等于没有开灯用电,如果有详细的强电系统图我们就可以计算出一年的节电费用,如果有回路所需器件的报价我们可以提供甲方使用ABB i-bus KNX产品后多久可以收回成本,收回成本后每年可以节约多少电费,这样的参数对于方案是很有说服力的,就像我说的传统的控制只是用电,ABB i-bus KNX产品是为您节能的,并且用不了几年就是为您挣钱的。

如果您的建筑是非采光的走廊就不需要管线感应器了,直接使用6136时间控制就可以达到如此的节能。

总结:在这个方案中首先我们完成了忙时闲时对灯光的要求,然后做到光线传感器对开闭的控制,同时既有自动控制也有在中控室手动控制,完成了节能可控
15%区域的同时也兼顾了对末端用电设备使用寿命的改变。真正体现了智能大楼的智能、环保、节能的目的。

注:时间表需要甲方提供,具体光照参数以现场调试为准。