6. 电流检测模块是怎样应用在应急照明回路中的?(邢远)

部位:楼梯、地下停车场 功能:电流检测 器件:SA/S XX.XX.XS、6136 对应问题:对于重要而又相对隐蔽不易查看的应急照明进行电流检测

举例:某高层建筑楼梯和地下停车场的应急照明回路

部位描述:对于高层建筑来说楼梯是重要的防火通道,一旦出现火灾这里就是唯一的生命线,但是因为部位的隐蔽性很少有人察觉灯具是否损坏,工程人员也很难做到经常从一层巡视到几十层,这样的部位对于业主、工程人员和设计人都是难以控制的。同样地下停车场也存在这样的问题。

方案描述:现在因为ABB i-bus KNX 电流检测模块的出现解决了这个难题,他看似与开闭模块没有太大差异甚至连体积也没有变化,但是内部集成了灵敏的电流检测功能,他能够检测出电流的变化,如灯具的损坏,一盏灯就不必说了,一个回路的灯具例如10盏日光灯,我们在灯具正常时记录一个电流状况,当有一盏灯光损坏系统发现电流的使用量是原来的90%这样就会报警,在中控室的中控电脑屏幕上会显示具体损坏的回路信息方便工程人员巡视,如某回路有一盏灯损坏,您也不必担心因为正常情况没有人通过走廊并且开灯才会进行灯具的电流检测,我们可以通过中空触摸屏电脑实现定期的自动开启自动检测集中报警,您也可以手动操作应急照明回路检测。

总结:首先这样的功能减少了业主工程人员的工作量和人员数量,降低了火灾时容易出现的消防照明隐患,业主和设计人都为此功能更加放心楼宇的安全性。

注:在楼梯的部位使用人体感应控制有人开灯延时关闭是好的选择,使用6131数量多价格高,我们也可以使用传统的人体感应器件,再连接UK/S 32.1同样可以做到如上功能,当出现火灾报警时,消防系统会发送信号给BE/S然后系统直接开启SA/S,就没有传统人体感应器影响消防照明的问题了。


作者: 米香/fw南瓜    时间: 2012-7-16 22:25
解释挺清楚的,就是报警功能没有使用过
作者: rende888    时间: 2012-7-17 12:03
顶顶顶顶顶顶顶顶
作者: zhanglidong887    时间: 2012-11-18 00:04

作者: cdmawei    时间: 2012-11-24 22:53
灯具受损,在中控电脑上面能显示出来,还能在ETS上面反应吗?中控电脑一般用的是什么呢
作者: 东风破    时间: 2012-12-21 00:22
有电流数值显示出来就好了
作者: feng1987    时间: 2012-12-26 21:35
电流值显示出来,回路多了很容易信号阻塞
作者: 邢远    时间: 2013-8-7 15:18
参考 http://mywll.com/thread-491-1-1.html