Funktionen: | Schalten, Dimmen, Steuern, Regeln, Anzeigen, Messen, Melden, überwachen |
Bus - Leitung: | 1 Adernpaar für Signalübertragung und Stromversorgung, 1 Adernpaar für Reserve |
übertragungsart: | 2- Drahttechnik |
Systemnennspannung | 24 V DC, 0.32 A, Kurzschlußfest, Schutzkleinspannung, pufferbar |
Anzahl anschließbarer Teilnehmer: innerhalb einer Linie | 64 pro Spannungsversorgung; bei mehr als 256 BUS - Teilnehmern wird eine weitere Linie notwendig |
Struktur der Leitungsverlegung: | Linien-, Stern- oder Baumstruktur, auch gemischt, beliebig wählbar |
Leitungslänge pro Linie: | max. 1000m |
Anzahl der Linien: | max 15 |
Linienverbindung: | über Linienkoppler |
Anzahl der Bereiche: | 15 |
Bereichsverbindung: | über Bereichskoppler |
Adressierung: | Einzelgeräte oder Gruppen |
übertragungstechnik: | Serielle Telegrammübermittlung (Zeitmultiplex) Basisband, 2-Drahttechnik, symetrische übertragung |
Bus-Management: | Multi-Master-Betrieb, d.h. jeder Teilnehmer ist gleichberechtigt, keine Zentrale. Auf Wunsch ist eine Zentrale möglich. Dezentrales Zugriffsverfahren, Prinzip CSMA/CA (Kolisionserkennung und -auflösung ohne Telegrammverlust) |
Störsicherheit | gemäß IEC-, VDE-, Post- und EIBA - Normen und -Richtlinien |