智能家居
标题:
温控面板调试问题
[打印本页]
作者:
cdmawei
时间:
2013-3-28 10:13
标题:
温控面板调试问题
在调试联温控面板,如何在ETS上设置,按下面板按键后冷热风可以互相切换,默认状态下按面板都是升降heating温度,如何切换到cooling?请高手解答一下
作者:
wfqkao1230
时间:
2013-3-28 12:39
不知道!很难搞定
作者:
kimisory
时间:
2013-3-28 20:57
RTC setting里面的Controller General里面的Control function设置为heating and cooling,试试吧
作者:
cdmawei
时间:
2013-3-30 15:11
used control functions默认就是Heat and cool ,这个不需要重新设置吧,大侠你能弄个截图给大家看看吗
作者:
cdmawei
时间:
2013-5-23 08:51
若不用逻辑模块能实现温控面板与风机盘管的设置吗
作者:
zhj320121
时间:
2014-1-6 20:32
我现在也遇到这个问题了
作者:
tt_坑话
时间:
2014-2-10 16:37
年前调出来 来确认下
作者:
cdmawei
时间:
2014-3-8 14:22
zhj320121 发表于 2014-1-6 20:32
我现在也遇到这个问题了
怎么解决的呢
作者:
zhj320121
时间:
2014-3-24 10:44
重新做一个新程序,我把里面东西修改得太多了;
作者:
smartsheep
时间:
2014-4-26 10:45
面板的heating and cooling 都是指控制空调吗? 可不可以cooling模式命令是发给空调系统, 而heating模式命令是发给控制地暖电磁阀的继电器?