本帖最后由 Aariz 于 2016-3-27 17:01 编辑
我用GVS干接点模块做的灯光开关,使用一段时间后,干接点无效。需重启整个智能模块电源,才可使用?求高手解答,还是设置有问题
作者:
cyber
时间:
2016-3-27 18:29
换别厂牌模块
作者:
Richard7
时间:
2016-3-27 20:28
1。查一下KNX电源接头,即红白端子处是否有接线松脱/接触不良的问题
2。查一下控制的开关模块是否有信号发出,使用ETS软件进行诊断。
3。查一下程序里有没有设了时间限制或是存在相应的时间模块。