智能家居
标题:
BE干接点 可以延迟么
[打印本页]
作者:
200988911
时间:
2012-8-30 12:22
标题:
BE干接点 可以延迟么
问: 现在想做走廊的感应 照明 可以用干接点BE么 可以做延迟 在给 开关驱动器么
假设 走廊 5个探头 然后一个人从走廊 的一端走到另一端 让灯一直亮着
走到第一个探头位置 灯亮了 然后想让灯 延时几秒在关 没等关的时候 走到了 第二个探头位置 这样灯就一直能亮了
请问 怎么编程 能做延时么 做干接点BE的延时 还是做开关驱动器的延时{:soso_e149:}
作者:
邢远
时间:
2012-8-30 12:39
1 你用的 什么感应器 如果是6131 本身有延时 和主从功能 就是多个6131可以主从协作
如果用的国产非智能也也有少量延时
2 不知道你的平面图 节能是好事 注意开灯不是黑就是晚上 所以 原则上 一条直线走廊 一起延时起停
走到哪里亮到哪里 是科幻片 你试试 凌晨1点 自己走走 吓死你 像闹鬼
给个平面图 和 相关器件 好理解一些
作者:
200988911
时间:
2012-8-30 12:55
邢远 发表于 2012-8-30 12:39
1 你用的 什么感应器 如果是6131 本身有延时 和主从功能 就是多个6131可以主从协作
如果用的国产非智能也 ...
....我在研究研究
作者:
56avg
时间:
2013-2-26 11:58
主从协作,在那个地方设置的啊?
作者:
cdmawei
时间:
2013-3-3 10:36
BE/S还可以做什么用途的呢
欢迎光临 智能家居 (https://bbs.mywll.com/)