智能家居

标题: KNX有线技术基础答疑(二) [打印本页]

作者: GVS视声    时间: 2020-4-28 17:33
标题: KNX有线技术基础答疑(二)
本帖最后由 KNX未来 于 2020-4-28 17:35 编辑


在疫情期间,GVS视声直播间举办了多场免费的KNX理论直播课程,为众多想从事智能楼宇、智能家居行业的朋友提供了很好的学习途径。为了让更多人了解KNX理论知识,现整理了部分咨询较多的问题,以文字版式提供给大家学习。

(此部分专门针对KNX小白,老司机请忽略)

一、为什么有些KNX产品不去认证?
答:首先,什么是协会的标准?简单来说,第一,要用ETS来配置这些设备,使用私有的配置工具都不能算是KNX产品;第二、产品的功能和其他产品是可以无缝对接的。

KNX认证首先要厂家提交注册,然后进行欧盟认证,比如CE认证,再者是功能测试的认证,比如你的产品控制别人的是否可行、别人控制你的是否可行。

不认证的原因:
1. 认证费用太贵;
2. 产品标准达不到协会标准;
3. 没有认证的必要性
有些定制的产品不具有通用性,只针对某些产品和某些项目专用,找厂家定制开发的。比如地铁项目的手动、自动控制切换,就是专门的定制功能。所以这些定制产品不会特意去认证。

归根结底,最主要的原因还是因为认证费用太贵,且耗时。一般认证时间需要半年以上,费用方面CE认证起码几万块,有些是十来万,因为不同的CE认证机构有不同的收费标准。


二、怎么去做KNX产品,KNX产品需要过哪些认证?
答:国内企业越来越重视品牌,厂家更想拥有自身产品品牌。
对KNX而言,成为KNX协会制造商会员,就有资格拥有自己的品牌产品。成为制造商会员后还需要做原始的制造商开发,需要国际标准ISO9001认证。

如果想要做原始的制作商(就是能够自己生产产品的),需要买专门的数据库工具(MT),需要做产品系统软件的开发(保证ETS能够正常配置这个产品),这个系统软件也是需要KNX认证的,与产品的KNX认证不一样,是另外一个认证。然后接下来就是产品认证CE标准。

欧洲那边对CE认证是强制要求的,但对于中国的3C和CQC认证并不强制,具体取决于你的项目需求。

另外,想拥有自身产品还可以通过OEM、ODM的方式。例如ODM就是找有能力开发产品的厂家,为你研发一款产品,钱你来付,产品品牌归属于你。
成本方面,做ODM费用投入大概几万块,而要成为原始的制造商,投入会更多,可能接近几十万。


三、KNX电源可不可以放两个电源?
答:可以,两个电源可以并排放。以前KNX协会定的标准是电源间隔200米放置,现在KNX协会最新的说法是两个电源间的距离取决于公司的测试,不做统一的标准规定。


四、GVS有背景音乐吗
答:没有,背景音乐过于小众化,全球专门做KNX背景音乐的比较少。目前GVS视声是通过集成其他厂家的产品来控制背景音乐。


五、关于485的一些简单分享
答:485抗干扰能力比232强,传输距离100来米不成问题。485在很长一段时间仍会继续流行,特别是对于智能单品的公司来说,485会是最好的接口。


六、有人说KNX停滞不前,没有广推无线?
答:关于KNX后续是否会往无线发展的问题:KNX无线的标准相对于zigbee、蓝牙来说太简单,连组网都没有了。
无线的标准制定是一个很复杂的过程,相信KNX协会后续应该不会往无线发力,毕竟当前zigbee这些无线标准已经很成熟了,难以介入。
个人看法,以后KNX发展的方向应该是IP。


以上为本次基础答疑的内容,想了解更多有关KNX概述、总线设备、通讯、拓扑、TP报文等内容的朋友,可以联系GVS视声官方gvssmart.cn获取前几期的直播课回放。




作者: 78963apple    时间: 2020-4-29 09:32





欢迎光临 智能家居 (https://bbs.mywll.com/) Powered by Discuz! X3.4