智能家居

标题: 继电器吸死 [打印本页]

作者: 追梦赤兔    时间: 2014-10-9 15:39
标题: 继电器吸死
继电器选型很重要,浪冲电流太小易吸死。。。
作者: yangyou    时间: 2014-10-9 16:03
增加保护触点电路.压敏,阻容等.
作者: 追梦赤兔    时间: 2014-10-9 16:07
yangyou 发表于 2014-10-9 16:03
增加保护触点电路.压敏,阻容等.

这个一般要加的,有些继电器无论怎么搞,你也没办法的,他定性的 抗击电流小,像宏发的。。。
作者: yangyou    时间: 2014-10-9 16:18
采用继电器的额定电流降级使用.如:16A的宏发继电器,如果负载是阻性的,就当作12A,如果是感性或者容性的就当作5A或者8A用.
作者: 追梦赤兔    时间: 2014-10-9 16:36
yangyou 发表于 2014-10-9 16:18
采用继电器的额定电流降级使用.如:16A的宏发继电器,如果负载是阻性的,就当作12A,如果是感性或者容性的就当 ...

嗯嗯,宏发的一般国内厂家都用,现在我这边不用哦,性能觉得远不及进口的,我一直用泰科的,西门子 海格也这款,相对好一些!
作者: 追梦赤兔    时间: 2014-10-9 16:40
yangyou 发表于 2014-10-9 16:18
采用继电器的额定电流降级使用.如:16A的宏发继电器,如果负载是阻性的,就当作12A,如果是感性或者容性的就当 ...

对了,大哥,你也是搞研发的吧!!你们实验过没有???
1。KNX总线供电MCU :没有电源按键控制不了,另外KNX线路,电源坏了,按键起不到作用
2。220v LN供电MCU :220V供电MCU 按键可以控制,即使KNX电源或线路出问题,按键可以     
控制但是电流消耗好像大一点
作者: yangyou    时间: 2014-10-9 18:09
是的.KNX总线上提供不大于12mA的电流.有个KNX通讯接口的IC来做电压转换为12V,5V/3.3V.可提供给脉冲继电器用.如果你的产品电源部分出故障了,肯定不行通过按键设置哦.如果是用220VAC来供电,那就失去了KNX只用2条弱电线传输通讯(供电+数据传输)的优势了.
作者: aviro123    时间: 2014-10-10 07:48
宏发有大的浪涌电流的型号。参数 “80A 125VAC浪涌电流。抗容性负载的浪涌电流可以使用热敏电阻,效果还不错。

作者: 追梦赤兔    时间: 2014-10-10 09:20
aviro123 发表于 2014-10-10 07:48
宏发有大的浪涌电流的型号。参数 “80A 125VAC浪涌电流。抗容性负载的浪涌电流可以使用热敏电阻,效果还不 ...

呵呵,这个没用过,KNX认证产品比较严格,要根据性能,再有元器件认证 证书的,一次EMB接近8w ,可能过不了,现在我用泰科的
作者: 追梦赤兔    时间: 2014-10-10 09:25
yangyou 发表于 2014-10-9 18:09
是的.KNX总线上提供不大于12mA的电流.有个KNX通讯接口的IC来做电压转换为12V,5V/3.3V.可提供给脉冲继电器用 ...

是的,KNX一般是标准29v 模块里面还有一个小型变压器,另外加上芯片改变电压,供电KNX处理芯片,现在我做2款继电器,一款KNX总线供电MCU,另一款是LN供电MCU
作者: 王海刚    时间: 2014-10-26 16:35
是不是在应该增加二次继电器好一点呢?去控制交流接触器之类的!

作者: 追梦赤兔    时间: 2014-10-27 10:46
王海刚 发表于 2014-10-26 16:35
是不是在应该增加二次继电器好一点呢?去控制交流接触器之类的!

这个看情况吧 那个其实也是继电器,很多人叫中继器,一般就不稳定因素,像景观照明都要加交流接触器
作者: 王海刚    时间: 2014-10-27 14:10
我是小孩 发表于 2014-10-27 10:46
这个看情况吧 那个其实也是继电器,很多人叫中继器,一般就不稳定因素,像景观照明都要加交流接触器 ...

交流接触器的控制电流小啊,触电的电流可以做到很大

作者: 追梦赤兔    时间: 2014-10-27 14:55
王海刚 发表于 2014-10-27 14:10
交流接触器的控制电流小啊,触电的电流可以做到很大

哦,这块不是很懂哦,你那边这个怎么处理啊?你快思聪办事处?还是代理,呵呵,我们跟你们好像有合作吧,开发了一个KNX转快思聪网关
作者: wuxiao614    时间: 2014-11-3 09:13
难怪以前用罗格朗SCS总线的模块,有些回路死活关不了,看来跟这个有关
作者: 追梦赤兔    时间: 2014-11-3 11:01
wuxiao614 发表于 2014-11-3 09:13
难怪以前用罗格朗SCS总线的模块,有些回路死活关不了,看来跟这个有关

关不了,有可能吸死了继电器吧!!
作者: 月图图    时间: 2014-11-24 22:49
我是小孩 发表于 2014-10-10 09:25
是的,KNX一般是标准29v 模块里面还有一个小型变压器,另外加上芯片改变电压,供电KNX处理芯片,现在我做 ...

你好,我在做关于knx电源供应模块的课题,目的是探究knx对电源的要求并做出一个符合要求的电源,我的导师是做开关电源的,他说普通开关电源是很便宜的,但是我看knx电源标价都上千。我想向你请教一下,knx模块的内部结构,或者knx电源模块有哪些技术专利(专利上会公开一些技术内容。),或者这些内容可以在哪里找到?它的datasheet上也没有这些内容,所以我想从像你这样接触过这些东西的人身上了解一下,谢谢。
作者: 追梦赤兔    时间: 2014-11-25 09:25
芯片来说一般都是西门子的,当前国际上用的多的就安森美,西门子,安森美便宜很多了,但KNX协会不一定认同,至于KNX电源他是KNX专用,一般是标准29V,专利一般不怎么公布,你想玩,就要加入KNX会员。。。想交流加我Q13928900350