智能家居

标题: 海思推出海信日立VRV空调专用Modbus网关 [打印本页]

作者: highsys    时间: 2016-1-8 14:44
标题: 海思推出海信日立VRV空调专用Modbus网关
     海信日立多联机集中空调系统(VRV中央空调)是国内VRV空调市场重要的品牌之一,随着楼宇自控、智能家居控制系统行业的高速发展,实现VRV中央空调系统自动化监控成为控制系统最重要的系统集成功能之一。作为国内建筑领域各大现场总线技术(如Lonworks、Bacnet、CAN等)通信协议转换器的专用研发制造商,南京海思具有深厚的中央空调通信协议专业技术知识。海思自主研发、具有完全自主知识产品的iGate411H型海信日立VRV空调专用modbus网关,是专门针对海信日立多联机中央空调(VRV中央空调)集中控制研发的新型网关产品,可采集海信日立VRV中央空调的遥控、无线遥控器接收器和室内机基板H-link总线指令,以及室内机响应命令后的工作状态的指示,并转化为Modbus RTU协议后接入485总线系统,从而实现485总线上位机对海信日立VRV中央空调系统的远程自动化监控。

     海思iGate411H智能网关从上位机接收命令,向海信日立VRV空调输出控制状态信号;与室外机和主遥控器双向交流当前命令和状态信息。

     海思iGate411H型海信日立VRV空调专用Modbus网关实时采集、存储所连接的全部连通的室内机运行状态,当接到智能家居控制系统对空调状态的查询指令时,将存储的空调状态反馈给BMS上位机;当接到上位机对空调运行控制指令时,存储控制指令并立即回复ACK给上位机,然后在空调总线空闲时将指令下放给空调机,并监控指令的执行。

     海思iGate411H接口有RS-232和RS485两种外部通讯接口,当采用RS485通讯端口时,一条RS-485通讯总线上最多可接16个iGate411H空调网关(每个空调网关地址0-F),上位机与模块采用主-从查询方式通讯,iGate411H网关上行485接口为从机,不主动发送信息,只能根据上位机的查询指令反馈不同的响应。

(, 下载次数: 18)

图一 海思iGate411H型海信日立VRV中央空调专用Modbus网关


一、海思iGate411H型网关对海信日立VRV空调系统每台室内机可实现如下控制:
A. 运转/停止设定
B. 模式设定
C. 风量设定
D. 温度设定
二、对每台室内机可实现如下监控:
A. 运行/停止状态
B. 运行模式状态
C. 风量状态
D. 温度设定值
E. 房间当前温度值
F. 故障代码(可选)

三、iGate411H海信日立VRV空调Modbus网关控制系统结构
(, 下载次数: 7)
海信日立VRV空调网关应用结构图

作者: 水中的鱼    时间: 2016-1-11 09:49
我是来学习的
作者: chan4wan    时间: 2016-1-12 10:30
LZ东西不错,请问这个  能接 大金 和 三菱重工的 VRV吗?
作者: highsys    时间: 2016-2-25 14:26
标题: RE: 海思推出海信日立VRV空调专用Modbus网关
chan4wan 发表于 2016-1-12 10:30
LZ东西不错,请问这个  能接 大金 和 三菱重工的 VRV吗?

目前还不行,市场上有大金Modbus网关,至于三菱重工VRV,厂方提供的是国际标准的Lonworks通信接口,可以用海思iGate105网关,将LonTalk协议转换成Modbus RTU协议。
作者: Hamsakiayu    时间: 2016-2-26 15:42
the price!  the price!! the price!!! important things has to be told three times~




欢迎光临 智能家居 (https://bbs.mywll.com/) Powered by Discuz! X3.4