智能设备联网信号的强弱与具体智慧操控生活的质量好坏有着密切的关联。很多时候,用户在安装智能设备时,忽略了周围通讯信号的可信度,安装不合理或不合意愿,导致在日常使用中出现诸如设备使用不灵敏、信号缺失、通讯速度下降等问题。奈伯思针对此类问题,精心研发生产一款基于ZigBee技术开发的信号探测器Z716S,用于检测检测ZigBee网络中的网络信号。用户可利用该设备,有目的地执行设备安装及控制命令。


精确检测安装时或附近ZigBee路由器的信号强度,方便实用


        当用户在安装ZigBee智能设备时,最关心的是哪个位置的通信信号会更强些,哪里更适合安装或更符合自己的安装要求。安装人员能够使用奈伯思Z716S,现场探测环境通道信号,判断信号等级,根据用户需求,选择最佳的设备安装位置。

另外,当设备脱网后,系统会推送通知到用户的APP。这时,用户可以利用Z716S现场侦测该设备所在区域的信号强度甚至是无信号显示,从而判断是因信号弱而导致设备脱网,还是因设备故障等其他原因引发此类问题。用户可根据所得判断,及时高效地选换设备安装位置或更换新设备等,避免出现盲目猜测问题原因或无效处理问题等现象。


(, 下载次数: 3828)

操作方法简单,随学随用


  Z176S的操作方法分为三个步骤:上电、手动激活、按键。首先,使用AA电池给设备上电。该设备是省电设备,上电后背光灯会亮起,显示 (, 下载次数: 5001) ;若无其他操作,就可立即关掉背景灯,进入睡眠状态。其次,短按“设置键”或“绑定键”,即可激活该设备。激活设备后,将显示上一次的显示结果。最后,具体操作按键,探测扫描区域网络通道及信号强度。如,扫描通道信号:用户可现场短按“设置键”,LCD将循环显示加载条“- - - - ”,设备开始检测16通道。9s后,显示扫描过程中信号强度最强的通道和信号等级,根据信号强度,选择合适的安装位置。再如,检测信号强度:用户可当场短按“绑定键”,LCD循环显示加载条“- - - - ”,设备开始扫描当前通道的信号强度等级。3s后,显示当前信号通道的信号等级,从而有针对性地根据扫描结果,查探智能设备脱网的具体缘由(若未进行过通道的扫描,则会显示“FAIL”)。另外若Z716S设备在扫描信号强度完成后,将持续显示6s,之后若无其他操作,便进入睡眠状态。

(, 下载次数: 3840)

(, 下载次数: 3840)

(, 下载次数: 3844)

(, 下载次数: 3822)

(, 下载次数: 3833)

(, 下载次数: 3841)

(, 下载次数: 3818)

LCD界面简约显示,信号强度一目了然


Z716S的LCD界面共有四位显示。首位表示信号通道,第二位表示信号强度等级,第三位不显示,第四位显示“Y”或“N”。其中,首位(信号通道)可显示的0~F(16个字符)分别对应于11~26通道;第二位(信号强度等级)可显示0~9(10个字符)共10个信号等级,数值越高信号越好,数值“9”表示最佳信号区域,数值“0”表示没信号;第四位的“Y”表示信号良好(对应等级为3~9),“N”表示信号较差(对应等级为0~2)。用户可根据LCD上显示的具体符号,清楚掌握所在位置的信号强度,从而进行相应判断。


(, 下载次数: 3814)

Z716S具体应用实例


近日我们前往厦门市某别墅为用户安装智能家居设备。

在初步安装完成之后,发现别墅内五楼梯口灯的开关面板触摸后始终无反应,梯口灯无法正常操控使用。

我们首先联系公司内部的其他工程人员通过云端稳定性平台对该用户家中的设备状态进行查看。

通过平台可看出,该用户的别墅内五楼梯口灯在与其它设备进行绑定的过程中,相关LQI阈值过低,甚至将至为0。


(, 下载次数: 3843)

(, 下载次数: 3842)

接下来,我们在现场使用Z716S对五楼梯口灯开关面板所在区域的信号进行检测。发现该处确实存在信号严重偏弱的现象。


(, 下载次数: 3836)

(, 下载次数: 3848)

该别墅内其它楼层各处的开关面板信号一切正常,唯独五楼梯口处的面板信号如此之弱。而我们的每一个开关面板信号一向是按照严格的规定和标准设计。出现这种现象的原因究竟是什么呢?

经过多方面深层次地分析,我们判断是该别墅五楼梯口附近区域的房屋、墙体结构过于复杂导致。这使得别墅内四楼的设备信号无法传递至五楼。

为了验证这个想法,我们将别墅内四楼与五楼的开关面板位置进行了调换;由此发现原本在四楼可以正常工作的开关面板在五楼无法使用,而在五楼无法工作的开关面板到了四楼便可正常使用。

这也恰好证实了我们的判断,证实了Z716S精确的探测结果!证实了云端稳定性平台设备监测的准确性!Z716S和云端稳定性平台这两个强大的工具,极大程度上减小了我们的售后服务的负担,也增强了用户对奈伯思产品的信心和体验!

我们为用户提供了加装中继器的解决方案。如此一来,该别墅五楼梯口处的开关面板便得以正常使用。

ZigBee信号探测神器Z716S,安装人员的好助手!有了该神器我们每次在为用户安装新设备时,便能更加快速有效地找到设备的最佳安装位置!大大节省了安装过程中所花费的时间和成本!即便考虑美观方便等原则,必须将设备安装在某些信号强度较弱的区域,也可以通过加装中继器等方式使设备接收到良好信号。

记住我们的Zigbee信号探测神器Z716S,可精确检测安装时或附近ZigBee路由器的信号强度,方便实用;操作方法简单,随学随用;更有LCD界面简约显示,信号强度一目了然!您不必再担心繁琐费时的安装调试过程!不必再担心各种设备无法正常使用的情况!让我们利用它,用最快捷的方式,最用心的服务,为您全力打造最适合您的智能家居生活!!!