标题: 遇到一个奇怪的问题,有没有前辈碰到过。
使用的是ABB DALI 网关 DG/S 1.16.1.
广播一键全开或全关没有问题。 用IBUS TOOLS调试时,检测驱动电源时,有许多驱动电源检测不到,还有就是两个驱动电源是一个地址,这个如何解决呀?
作者: xuekangdong    时间: 2017-3-7 09:53
ABB DALI组网一个子网是64个点,一个灯具一个点位。网关到灯具的距离最远300米。在编辑灯具时需要给每个灯具供电,(供电电压在12-16V),避免物理地址的重复。做群组控制时可以交叉