三、软件:通过OPC Server 与其它系统连接
采用OPC Server 软件,通过OPC 方式与大楼管理系统(BMS) 或酒店管理系统(PMS) 客户端连接,
安装OPC Server 软件的电脑通过USB 接口、IP接口或者IP路由器与MDT KNX/EIB®系统连接,
此方法可实现MDT KNX/EIB® 系统与BMS 及PMS 系统的实时、完全连接。

四、与BA或BMS系统的连接方法主要有三种方式:
1、通过双值输入、双值输出驱动器,采用接点信号进行连接。
2、通过USB接口进行连接。
3、通过OPC Server进行连接。
具体方法如下:
1、通过双值输入、双值输出驱动器,采用接点信号进行连接:
接点信号可以是230V AC、24V AC/DC有源接点信号或干接点信号。
2、通过USB接口进行连接:
MDT提供USB标准接口与BA系统连接,接口协议为EIB标准协议,应用软件可由BA系统集成商自行开发。此方法可实现MDT KNX/EIB®系统
与BA或BMS系统的完全连接,但要求BA系统集成商有一定的软件开发能力。
3、通过EIB网关:
     1)、采用TCP/IP协议的OPC Server,通过OPC方式与BMS服务器通信,并提供RJ45接口与LAN相连。DIN导轨安装。此方式可实现MDT
KNX/EIB®与BMS系统的实时、完全连接。BA系统集成商可采用标准方式进行中控应用软件的开发,开发相对简单,开发周期短。
     2)、软件OPC-Server,安装OPC-Server软件的电脑通过RS232接口与EIB系统连接,应用软件可以OPC方式访问Server。此方式成本相
对较低。
     3)、MDT KNX/EIB®适配器,提供USB接口及文本方式的数据。