智能家居

标题: DALI2.0 [打印本页]

作者: DALI    时间: 2018-11-9 22:59
标题: DALI2.0
本帖最后由 DALI 于 2019-4-21 18:21 编辑

DALI2.0调光解码模块方案

(, 下载次数: 13)
(, 下载次数: 11)
郑重声明:本公司DALI2.0解码模块(配合电源)已过DALI2.0最新版认证,可提供DALI2.0认证证书供客户参考。
一、概述(13923882807,QQ:813267849
万秀的DALI调光解码模块,拥有“DALI第一套协议”(DALI 1.0),“DALI第二套协议”(DALI 2.0),“DALI NFC”,“DALI调色温”等模块,万秀电子具备10年以上的DALI行业经验,支持客户LED电源过DALI认证。
该模块体积微小,采用了先进的控制技术,完美兼容TRIDONIC(锐高),OSRAM(欧司朗),飞利浦(邦奇),路创,欧华,施耐德,快思聪,西门子,ABB等任何国际知名品牌的DALI控制系统,把国际上广泛采用的DALI标准控制信号转换成PWM信号,使普通照明产品立即具备DALI接口,可广泛用于酒店,会堂,办公区域等各种需要调光控制的场合。
二、功能
DALI (数字可寻址灯光接口)是国际标准的、流行的灯光控制协议总线,它采用曼彻斯特编码的数字式传输,具有整体、分组调光、寻址调光和查询灯具状态等强大的功能。该数字总线与模拟式的0-10V调光总线相比,具有调光精确,可寻址、稳定,可集中控制,安装方便等特点。
1、高性能
      本模块采用进口IC设计,功耗低,性能强,工作稳定可靠。
2、模块化
模块化设计,超小体积, 引脚少,方便生产,与LED驱动电源,荧光灯电子镇流器集成更容易,可以以最快的速度设计出可靠稳定的DALI协议照明产品。
3、DALI功能
具备完整的DALI接口功能,符合IEC 60929/IEC 62386标准,兼容性好,可以兼容任何符合DALI协议的设备,通过输入标准的DALI信号,实现产品的开关、调光、场景、群组、编址等功能。
4、灵活性
本模块输出PWM调光信号,最大输出电流10mA,调光范围为0~100%(可调),可以适应各种PWM/模拟调光接口的驱动芯片,设计更灵活。
5、可定制
为了满足客户的特殊需求,可定制相应的模块。
三、DALI系列解码模块

  
料号
  
  
规格描述
  
  
PWM频率(HZ)
  
  
描述
  
  
DALI1A-1K
  
  
1K
  
  
DALI第一套协议,PWM频率1KHZ
  
  
DALI2A-1K
  
  
1K
  
  
DALI第二套协议,PWM频率1KHZ
  
  
DALI2A-16K
  
  
16K
  
  
DALI第二套协议,PWM频率16KHZ
  
  
DALI2T-1K-1E
  
  
1K
  
  
DALI调色温协议,PWM频率1KHZ,一路ERR
  
  
DALI2T-4K-1E
  
  
4K
  
  
DALI调色温协议,PWM频率4KHZ,一路ERR
  
  
DALI2T-16K-1E
  
  
16K
  
  
DALI调色温协议,PWM频率16KHZ,一路ERR
  
  
DALI2T-1K-2E
  
  
1K
  
  
DALI调色温协议,PWM频率1KHZ,二路ERR
  
  
DALI2T-4K-2E
  
  
4K
  
  
DALI调色温协议,PWM频率4KHZ,二路ERR
  
  
DALI2T-16K-2E
  
  
16K
  
  
DALI调色温协议,PWM频率16KHZ,二路ERR
  
  
DALI2N-1K
  
  
1K
  
  
DALI第二套 NFC,PWM频率1KHZ
  
  
DALI2N-16K
  
  
16K
  
  
DALI第二套 NFC,PWM频率16KHZ
  


四、特点

1、兼容高压。

防止灯具施工人员不小心将市电线(AC220)接入DALI接口而造成LED驱动损坏,目前兼容高压的部分只有国外一些做LED驱动的大品牌所有。

2、完全兼容TRIDONIC(锐高),OSRAM(欧司朗),飞利浦(邦奇),路创,欧华,施耐德,快思聪,西门子,ABB等任何国际知名品牌的DALI控制器。

3、同时具备DALI和PUSH功能。

根据DALI线上的电压自动实现DALI和PUSH调光功能,当DALI线上的电压为9.5-22.5V时自动实现为DALI功能,当DALI线上的电压为100V-300V时自动实现PUSH调光功能。

4、模块使用灵活,可使用在LED驱动,荧光灯电子镇流器(T5/T8/TC-L/TC-D/TC-T/TC-L/TC-C等)调光控制器等产品上。

五、DALI电源过DALI认证或可靠性测试

如果客户产品需要过DALI认证,请先按照第七项“模块使用正确与否测试方法”测试模块的“VCC”和“ERR”是否OK,OK后再将产品寄万秀实验室做进一步完整测试,测试OK后再将产品快递到DALI认证结构做DALI认证。

于万秀方案而言,只需要按照第七项“模块使用正确与否测试方法”测试OK,即可兼容任何欧美系的DALI控制器系统。
六、电气特性

  
引脚
  
  
标识
  
  
说明
  
  
电气参数
  
  
PIN1/2
  
  
DA/Push
  
  
DALI/Push输入引脚
  
  
DALI:DC+9.5~22.5V(接口电流<2mA)
  Push:AC100~300V(接口电流<5mA)
  
  
PIN3
  
  
VSS
  
  
电源地输入引脚
  
  
电源地
  
  
PIN4
  
  
VCC
  
  
电源正极输入引脚
  
  
DC  +4.5~5.1V, 10mA,偏离5V越小越好。
  
  
PIN5
  
  
——
  
ON
  
  
开关灯信号输出引脚
  
  
与PIN6引脚反向,接收到DALI关灯信号时,输出高电平,其他为低电平。
  
▲不使用时,此引脚闲空。
  
  
PIN6
  
  
ON
  
  
开关灯信号输出引脚
  
  
与PIN5引脚反向,接收到DALI关灯信号时,输出低电平,其他为高电平。
  
▲不使用时,此引脚闲空。
  
  
PIN7
  
  
PWM
  
  
调光信号输出引脚
  
  
输出电压为VCC,最大输出电流10mA,建议小于1mA,接收到DALI关灯信号时,输出低电平。
  
PWM频率默认出货为1000Hz。
  
  
PIN8
  
  
ERR
  
  
错误信号输入引脚
  
  
使用DALI指令读取产品工作状态时,显示的状态由此引脚决定,如果此引脚输入为高电平时,显示产品的工作状态错误(开路保护),输入电压范围是DC +4~5.1V,输入电流<1mA。
  
▲不需要识别产品状态时,此引脚必须接地(VSS),不能悬空。
  

七、模块使用正确与否测试方法
1:模块供电VCC是否稳定测试方法(DC+4.5~5.1V)
在最大输出负载下,用示波器连接模块的第3,4引脚,在“测试”界面,点击如下图标的“开始”按钮。当“-1. 模块供电测试”的左边显示“OK(√)”或者“ERR(X)“则代表则是完成。

(, 下载次数: 3)
A:当在“-1. 模块供电测试”的左边如果显示的是“OK(√)”,则进一步观察示波器上的这段电压波形是否稳定在“+4.5~5.1V”范围内,偏离“5V”越小越好。
B:当在“-1. 模块供电测试”的左边如果显示的是“ERR(X)”,则代表模块的供电不OK。
在最小输出负载下,用示波器连接模块的第3,4引脚,在“测试”界面,点击如下图标的“开始”按钮。当“-1. 模块供电测试”的左边显示“OK(√)”或者“ERR(X)“则代表则是完成。


A:当在“-1. 模块供电测试”的左边如果显示的是“OK(√)”,则进一步观察示波器上的这段电压波形是否稳定在“+4.5~5.1V”范围内,偏离“5V”越小越好。
B:当在“-1. 模块供电测试”的左边如果显示的是“ERR(X)”,则代表模块的供电不OK。
(3)在输出空载下,用示波器连接模块的第3,4引脚,在“地址”界面,点击如下图标的“编址”按钮。编址完成后,进一步观察示波器上的这段电压波形是否稳定在“+4.5~5.1V”范围内,偏离“5V”越小越好。

(, 下载次数: 8)
建议:模块的工作电压偏离“5V”越小越好,实在有难度,必须确保模块的供电电压稳定在“4.5V~5 .1V”。
2:ERR引脚用于反馈“空载”错误信息到DALI控制系统,“不开路”检测方法如下。

(, 下载次数: 6)
用示波器测试模块的第8引脚,在“测试”界面,点击如上图标的“开始”按钮。当“-1. 故障信号反馈测试(灯不开路)”的左边显示“OK(√)”或者“ERR(X)”则代表测试完成。
A:如果“-1. 故障信号反馈测试(灯不开路)”的左边显示“OK(√)”,继续观察示波器上的电压波形是否稳定在DC(0~+0.4V)内,如稳定在DC( 0~+0.4V)则代表灯不开路时的信号反馈是OK的,反之则代表灯不开路时的信号反馈有问题。
B:如果“-1. 故障信号反馈测试(灯不开路)”的左边显示“ERR(X)”则代表灯不开路时的信号反馈有问题。
3:ERR引脚用于反馈“空载”错误信息到DALI控制系统,“开路”检测方法如下。
(, 下载次数: 6)

用示波器测试模块的第8引脚电压,在5秒内断开灯同时在“测试”界面,点击如上图标的“开始”按钮。当“-1. 故障信号反馈测试(灯开路)”的左边显示“OK(√)”或者“ERR(X)”则代表测试完成。
A:如果“-1. 故障信号反馈测试(灯开路)”的左边显示“OK(√)”,继续观察示波器上的电压是否在3S内稳定到DC(+4~5.1V,输入电流<1mA),如在3S内稳定到DC(+4~5.1V,输入电流<1mA)则代表灯开路时的信号反馈测试是OK的,反之则代表灯开路时的信号反馈有问题。
B:如果“-1. 故障信号反馈测试(灯开路)”的左边显示“ERR(X)”则代表灯开路时的信号反馈有问题。
建议:如果客户产品需要过DALI认证,该引脚必须用上,如不需要可以将ERR接地。
4:DALI线的输入端和DALI电源的输出端放在同一端。
八、DALI/PUSH说明
1、DALI信号与模块连接

(, 下载次数: 6)
2、Push信号与模块连接

(, 下载次数: 10)

说明:DALI模块内置在LED驱动内,由LED驱动内部提供+5V电源给DALI模块供电,DALI模块输入接口(DALI接口)通过LED驱动的端子与外部线路连接。如上图所示,LED驱动的输入电源为AC100~300V,在输入电源的线路上,通过一个复位开关将电源L 、N端连接到DALI接口。此时,Push功能的线路已连接完成,非常简单。
进入Push模式后,如果需要恢复到DALI模式,则需要把Push高压线路去掉,按照DALI接口标准接线,则自动恢复到DALI模式。
3、Push操作说明
在Push模式下,LED驱动上电时,会恢复LED驱动断电前的记忆,如果LED驱动断电前是关灯的,则上电之后依然为关灯状态,如果LED驱动断电前是50%亮度,则上电之后自动恢复为50%亮度。
短按:迅速按下复位按钮后松手,按钮自动恢复断开状态,按下按钮的持续时间<600ms。
长按:迅速按下复位按钮,保持不松开,持续>1000ms


序号


功能


操作


说明


1


开灯/关灯


短按


如果灯原来是亮的,则短按之后灯灭;如果灯原来是灭的,短按之后为灯亮,这时的照度为前一次关灯前的照度(照度记忆功能)。


2


调光


长按


长按住复位开关,灯会进入调光状态,如果前一次为调亮,则下一次自动转为调暗,松开复位按钮后,调光停止,保持当前照度。
九、安装焊盘
(, 下载次数: 9)
十:DALI电源工厂测试方法
1)电源在出厂时,需要恢复出厂设置,不能有地址和配置好的参数信息。
2)DALI电源的测试方法如下,连接好DALI控制器,LED电源,LED灯后,然后拖动如下下图所示的批量测试按钮,测试OK,测试完毕后,如果“-1. 批量生产测试”左边显示“OK(√)”则代表电源测试OK,如果“-1. 批量生产测试”左边显示 “ERR(X)“则代表电源测试不OK。
[attach]90531[/attach]
(, 下载次数: 7)

十一:其它资
1:DALI调色温接口模块使用说明书。
2:NFC DALI接口模块使用说明书。
3:WIFI DALI接口模块使用说明书。
4:MESH模块使用说明书。
十四、万秀DALI控制器上位机界面(中文/英文)及DALI控制器外观

(, 下载次数: 7)

(, 下载次数: 9)

(, 下载次数: 7)