智能家居

标题: knx项目维保 [打印本页]

作者: 云鹤仙    时间: 2019-5-31 02:42
标题: knx项目维保
有一knx灯控项目,已过维保期,有部分器件损坏,但无ets文仲数据,难道要彻底重建数据文件和重新建立物理地址和组信息吗,然后要重新 编程吗?
作者: a393518964    时间: 2019-6-5 10:27
我也碰到了  领导要我读里面的程序 找到个 ABB 的I-BUS tool 还没得测试 东西就被收上去了  你要测试我给你试试 研究出来大家分享
ABB的 i-bus 工具体现了ABB全新的软件概念。该软件工具可以在KNX设备调试和维护中给系统集成商提供强大支持。该i-bus工具通过标准的KNX通信接口(RS232,USB,IP)和物理地址访问KNX设备。通过该工具连接设备后,可获得特定的功能、读取数值、模拟状态和对设备进行设置。原来不可用或无法取得的设备内部软硬件信息和状态参数,现在可以通过该工具透明使用和进行特定的检索,并在一定程度上影响这些参数值。例如,可以将字节状态信息转换为纯文本信息。

重要一点,使用i-bus工具不会与相应ETS项目产生歧义。i-bus工具是可选的,ABB i-bus KNX设备仍然可以使用ETS进行调试。
作者: yoyo...    时间: 2019-6-11 11:26
损坏?    什么沉度?    通讯那块是不是好的?
作者: a393518964    时间: 2019-6-11 13:22
yoyo... 发表于 2019-6-11 11:26
损坏?    什么沉度?    通讯那块是不是好的?

我的是只有开关驱动被烧了  其他都是好的 不知道能不能自己写个地址进去然后装上去是否可用
作者: 云鹤仙    时间: 2019-6-12 00:49
耍是有ets项目文件,那就简单,重新换个元件,重新编程原物理地址,,再重新下载组信息即可,如果没有ets项目文件,那么难了,相关所有元件,包括中控软件可能都得改。因为knx是根据组信息进行控制的。因此我才上论坛上咨询的
作者: a393518964    时间: 2019-6-12 01:30
云鹤仙 发表于 2019-6-12 00:49
耍是有ets项目文件,那就简单,重新换个元件,重新编程原物理地址,,再重新下载组信息即可,如果没有ets项 ...

是 需要完整的项目文件嘛!  可不可能有这样情况 单独给模块写个程序进去加上物理地址即可。

作者: a393518964    时间: 2019-6-12 10:21
云鹤仙 发表于 2019-6-12 00:49
耍是有ets项目文件,那就简单,重新换个元件,重新编程原物理地址,,再重新下载组信息即可,如果没有ets项 ...

可以通过监控总线报文,猜测原来设备的功能组地址,你可以试试
作者: yoyo...    时间: 2019-6-20 16:46
a393518964 发表于 2019-6-11 13:22
我的是只有开关驱动被烧了  其他都是好的 不知道能不能自己写个地址进去然后装上去是否可用 ...

开关驱动,  是不是里面那个小继电器烧了,  如果是, 通讯部分是好的,  我有办法完整的读出里面的物理地址和组地址数据
作者: 博纳智能    时间: 2019-10-11 15:24
计算机的,他必然要和电路控制、智能芯片等等结合
作者: 博纳智能    时间: 2019-10-11 15:34
加盟商博纳我们给你提供的不仅仅只有产品,还有从销售、设计、安装、售后的一条龙服务。我们的合作流程更简单明了,轻松落地,让您无后顾之后。详情加V:15370321065




欢迎光临 智能家居 (https://bbs.mywll.com/) Powered by Discuz! X3.4