KNX系统施工要求
一、布线要求说明
1.EIB线为24v低压信号线(规格为EIB 2*2*0.8),需要单独配管,且与强电管之间的间距应大于、等于50mm,可与强电管平行铺设。
2.各个EIB开关、执行器元件都需使用标准EIB线缆连接,EIB线缆由厂商统一供应。
3.EIB线的连接结构形式多种多样,可选用星型、环型、总线型、网络型等多种连接形式,也可以互相混合使用,只需将EIB线连接到每个开关、感应器元件即可。具体连接方式可从施工的简便性与房屋具体结构的限制等多方面因素来考虑、选择。
4.如需连接两根或以上的EIB信号线,必须通过EIB智能面板上的总线连接端子或添购的总线连接端子连接。每个连接端子由分别为红色“+”和黑色“-”的两个端子部件组成,每个总线端子部件均带有4个接线孔,孔径适用于实心导线(直径0.6至0.8mm)。
5.在实际施工中,可以在有开关、感应器的底座中预留一段EIB线缆。到设备安装时,直接打断,连接于EIB设备的总线连接端子上。
6.所有用EIB控制的灯光、电器设备电源控制线,都必须通过配管或桥架,拉到指定的EIB配电箱;并且每条线路必须严格按施工图纸标明回路号或者直接标明该回路灯光所属类型、区域,以及火、零、接地线。
7.所有窗帘控制线,都必须通过配管或桥架,拉到指定的EIB配电箱;并且每条线路必须严格按施工图纸标明回路号或者直接标明该回路所属类型、区域;另外,还必须清楚地标注窗帘的上/下或开/关信号线,以及零、接地线。
8.所有风机盘管控制线,都必须通过配管或桥架,拉到指定的EIB配电箱;并且每条线路必须严格按施工图纸标明回路号或者直接标明该回路所属类型、区域;另外,还必须清楚地标注风机盘管的1、2、3速风速控制信号线,零、接地线,以及冷、热蝶阀的控制信号线。
9.其他接入EIB系统的用电设备,以及各种外接感应器(如移动照度传感器等)也都需明确标注线型以及所属区域。
10.以上对控制线路的标注要求,主要是为了方便EIB智能系统的编程以及往后的系统维护与电路检修。
二、EIB配电箱要求:
1.EIB配电箱可与强电配电箱混合使用,也可以单独另置一个EIB专用电箱,具体依照业主与施工需求确定。EIB配电箱的尺寸大小,由EIB执行器设备量以及空开断路器数量的多少来决定。
2.EIB配电箱中,EIB信号线进线孔应严格与电器设备控制信号线严格分开。最理想情况为EIB线缆与电源控制线分别左、右两边进线或者上、下分开进线。
3.EIB执行器设备多数均采用DIN导轨安装方式安装,高度与厚度均同于普通空开断路器尺寸相同。由于EIB执行器输出端需连接大量用电器控制线,各DIN导轨之间的间距应不小于160mm。
4.各EIB执行器的具体大小尺寸参照2016版LKD-BUS KNX/EIB产品目录
三、EIB设备安装要求:
1.一般EIB智能控制面板均为欧标80底盒安装(也可使用普通86底盒安装),无需另外加装任何设备。考虑到安装的便捷与美观,建议使用配套80底盒安装。如选取86盒上安装,为增加牢固度,可采用在86盒上加装嵌入式安装垫片,以保证其安装平整,建议尽量选用专用配套80底盒安装,已达到与安装垫片充分结合、最理想的安装效果。
2.遇到2个或以上智能控制面板并列安装,以及多联玻璃面板安装,必须使用专用配套80底盒安装。这样能使智能开关底座与面板、边框完美结合,达到更好的安装效果。
3.注意特殊EIB设备的安装,触摸屏等设备均有各自特有的安装底盒,对应不同的触摸屏尺寸使用不同大小的底盒,底盒可以进行墙面安装或选择嵌入式安装。
4.注意彩色液晶触摸屏需要外部辅助电源供电,外部辅助电源KD-D30.640.1。
5.EIB面板的安装高度,如设计师没有特殊要求,一律为距本楼层地面1300mm(以边框下延据地高度为准)。床头的EIB面板高度视床体的高度定,一般情况下为距本楼层地面700mm(以边框下延据地高度为准)。
7.注意吸顶式安装的移动感应器和光线感应器的安装,应避免将两者安装于灯光正下或斜下方,防止夜间因为灯光直接照射引起感应器的误动作。
8.各EIB设备的具体尺寸参照2016版LKD-BUS KNX/EIB产品目录
四、施工适用标准:
      建筑智能化系统工程设计管理暂行规定(建设部1997-290)
      民用建筑电气设计规范(JCJ/T16-92)
      智能建筑设计标准(DBJ-08-47-95)
      高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)