未来索引
开启左侧

智慧医院后勤能源设备管理方案—以空调为例

[复制链接]
威奇 发表于 2020-4-14 10:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
医院不同于一般的公共建筑,其使用功能最复杂的,它的正常使用关系到患者的身体健康、生命安全。所以其能源供应既要求不能中断,还要求必须保证供应品质。这都说明了医院能源供应的重要性。随着医疗技术的不断进步和诊疗设备的不断更新,医院建设的相关标准已大大提高,各项能耗也随之不断上升。据统计医院能耗是一般公共建筑的1.6~2倍,虽然能耗大,但是同样医院建筑节能潜力巨大。
能源管理的必要性:
1、国家政策的支持,国内规范性指导文件发布:国务院公布的《十三五"节能减排综合性工作方案》、《节能减排“十三五"规划》 和《关于加快发展节能环保产业的意见》等等。
2、绿色环保,节能减排,共筑生态文明环境的需要
3、减少能源成本支出,降低医院运营成本,实现可持续发展
4、提升能源管理效率,减轻后勤能源设备运维压力
医院建筑主要耗能设备能耗占比.
要提升医院能源设备管理,就需要了解医院有哪些主要能耗系统和设备,据调查得出以下数据图:
32344.png
由此可见医院能耗包括:空调系统、照明、医疗办公设备、热水系统、动力、特殊用电等能耗。其中,空调系统占有很大份额,已达到总能耗的60%左右,并且比例还在不断提高。所以接下来就来谈谈其中能耗最大的空调系统:
医院空调要为工作人员和病人提供良好的环境,所以对空调系统有着极高的要求,他应该具备以下几个特点:
1、医院"以病患为中心”,病患对于室内温湿度,空气品质要求高,所以要有适宜的空气湿、温度,能实现根据环境状态自动开关空调和模式预设。
2、医院人流密度大,不同功能区域人流分布不均衡,同时段人流量变化大,为了保证医院温湿度处在合适的范围,就需要空调系统全年每天24小時运转,冷量根据人流密度动态调节,所以医院空调系统负荷大
3、设备数量众多、安装位置分散,设备运行管理难度大,公共区域、病房、各科室、各部门都需要安装空调,且需要实现统一控制分散管理。
4、空调种类多,除常规舒适性空调外,另有多种专用空调,如手术室、MRI和CT放射室等专用空调等。
5、实时进行空调能耗的统计和设备运行状态环境的监测,由于空调种类众多,所处环境状态复杂多样,能耗成本支出所占比重巨大,就需要时时刻刻对空调能耗和各设备进行监测,实现科学化数据化管理。
为了找出空调节能降耗的措施,就先分析空调能耗的构成以及系统运行的问题,从而有针对性的提出相关措施

一、医院空调能耗构成及影响因素

(1)室外气候条件
(2)室内环境参数设计标准
(3)建筑围护结构特征
(4)室内人员及设备照明发热状况
(5)空调设备的管理水平(管理)
(6)空调设备及系线的运行能效(设备)
(7)空调系统控制水平(控制)
对策副本.png

二、空调系统运行管理中存在的问题:
(1)浪费现象严重,由于环境需要时刻保持在最佳状态,所以空调全天全年都在高速运转,各科室不随手关门、开门开窗,使得空调浪费严重。
(2)没有根据室外温度进行有效调节
关于室内温度,室外温度与建筑围护结构对室内温度起决定作用,空调系统只对室内温度起调节作用,认为调节温度要注意室内温度不能太低。
(3)设备老化严重、设备维护保养不到位,用能存在安全隐患,往往等到出现故障时才去抢修,不能防患于未然。
(4)冷热不均,温度不能自动调节
夏季室内温度每调低1C,能耗相应提高8%—10%,空调系统不能自动调节温度,容易导致能耗过高。
(5)控制系统不智能
空调系统不能根据负荷变化自动调节冷量供应,使得制冷主机需人工启停、切换;冷陈水泵和冷却水泵未配置变频器,由人工进行启停控制;冷陈水、冷却水进出水管未安装电动水阀等情况频发,造成高耗能。空调机设备无法根据各区域空调负荷对风量进行调节:
(6)未建立能源监管平台,实时获取能耗数据。
空调能耗巨大,但没有有效的能源监管平台,为各科室,部能耗统计、能耗分析、能耗诊断、节能改造、能源资源管理、定制考核标准等提供数据支撑,提高医院能源利用效率和管理效率
(7)运行管理中存在问题
缺少专门的管理机构,规章制度不够完善,没有一套专业的医院空调设备运行管理规范,对设备的维护都是借鉴过去的标准,没有实现及时维护修养,造成空调系统出现运行问题,也缺乏对能源使用和设备维护的奖惩。
三、空调系统运行管理解决措施:
做好空调系统的节能降耗工作,须从科学管理、设备优化、控制技术三方面入手。

在管理方面,1、要做到利用大数据建立能源管理监测平台,建立空调运行全景数据模型,根据用能特殊性进行时段、区域等空调能耗和设备统一控制分散管理,不断挖掘节能潜能,进行科学管理。
2、制定考核管理,从制度层面对行为进行有效约束,如某个科室或部门温度过度、开门开窗、不随手关门等能耗浪费现象,精确统计每个办公室的年、月、日能耗情况,数字化管理,把能耗考核落到实处。
3、建立完善的后勤管理培训体系,提高后勤能源管理人员的实操技能水平。建立设备操作、保养、维修的标准,培养和造就一支技术过硬、操作规范、执行力强的后勤管理团队。确保他们能更加快捷,安全,准确的完成后勤管理工作。
4、进行远程值班,通过手机就能实时监测空调运行的环境和状态,出现漏电、过载、谐波等情况时及时提供预警信息,实现用能安全,并对空调设备进行维修、保养,把完成情况做成报表,管理质量和奖金直接挂钩,督促后勤人员认真完成工作。
5、再者要加大宣传力度,扭转对节能降耗的错误认识,提升公民节能意识。
在设备优化方面,1、主要是应用新技术进行节能降耗,更换掉老旧低效的控制柜,采用人工智能控制终端、智慧变频和电能质量监测等新型技术的智能控制群柜对中央空调主机、水泵、冷却塔、离心机、水冷机组等进行智慧一体化标准群控和能耗监控分配,延长设备寿命,优化设备运行;实现对柜内温度进行智能调控,对设备各种过载、过压、缺相、不平衡进行实时监测,保障设备运行安全。
2、在新风系统上,采用人工智能控制终端技术升级智能新风控制箱,实现区域温度,新风环境统一调配和人工智能控制,保障空调设计工况满足最佳换热效率,并避免结露,节能降耗。

在控制技术方面,1、要做好冷热源系统与末端系统的智能改造,把单一的空调和照明开关换成智能的控制面板,实现空调温度的统一调配和照明根据光照自动开闭,实现空调、照明能耗计量、无线通讯等等。
2、采用人工智能技术,空调可以根据个性化使用需要,预设上下班模式,午休模式,夜间模式,睡眠模式等模式,为人们提供舒适度温湿度;
3、装上带有红外线的感知仪器与空调相连,使得空调可以人来的时候打开,人走的时候关闭,也可根据环境需求科学调节温度,如果房间内开门开窗将启用节能模式,来减少浪费。这样不仅能节约用电,还提升用电安全;

上述从医院空调系统特点、运行的问题等方面出发来探讨几点空调系统节能的措施,中央空调系统在运行过程中,需要消耗大量能源,所消耗的能量约占医院总能源消耗的60%,因此,做好中央空调节能管理对于降低能源消耗、减少医院运行成本具有很重要的意义。除空调系统之外,医院还有热水系统,照明系统,医疗办公设备,特种设备等等,都是主要能耗,本文对空调系统的解决方案也会给其他能耗设备提供借鉴意义。