1、布线方法:


图1说明:RS-485工业总线标准要求各设备之间采用菊花链式连接方式,(总线的传输距离如果超过100米)两头必须接有120Ω终端电阻。
图2说明:简化连接可采用图2,但“D”段距离不得超过7 米。
2、传输距离:
当使用0.56mm2(24AWG)双绞线作为通讯电缆时,根据波特率的不同,最大传输距离理论值如下表:

波特率
最大传输距离
2400Bps
1800米
4800Bps
1200米
9600Bps
800米
3、注意事项:
●  485信号线不可以和强电电源线一同走线;
●  485信号线不可以使用平行线、普通的超五类屏蔽双绞线、非屏蔽线作为布线。应采用屏蔽双绞线布线(截面积0.75mm2以上);
●  485布线不可以任意布设成星型接线与树形接线。485布线规范是必须要手牵手的布线,一旦没有借助485集线器和485中继器直接布设成星型连接和树形连接,很容易造成信号反射导致总线不稳定;
●  485总线必须要接地。严格的说,485总线必须要单点可靠接地。单点就是整个485总线上只能是有一个点接地,不能多点接地,因为将其接地是因为要将地线(一般都是屏蔽线作地线)上的电压保持一致,防止共模干扰,如果多点接地适得其反。