变风量系统(VAV)流量控制解决方案

[复制链接]
sensor 发表于 2023-7-21 10:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
变风量(Variable Air Volume)空调系统是一种可以根据室内负荷需求变化或室内要求参数通过改变送风量来调节室内温湿度的空调系统,特色是能够准确灵活地控制区域温度及新风量并改善室内空气品质,为不同使用者带来舒适的体验。
图片111.png
在变风量空调系统中,当震要增加空调系统的风量时,可以通过增加风机的转速来实现。反之,当需要减少空调系统的风量时,可以通过减少风机的转速来实现。风机的加权流量控制方法是一种非常重要的控制方法。这种方法可以根据不同的需求,对风机的流量进行调节,从而实现空调系统的高效运行。
维持室内空气品质和生命安全、维持气流平衡并最大程度地节能的动态调节过程。工采网推荐使用微流量传感器–F1031来解决变风量系统(VAV)流量控制。
F1031微流量传感器是利用热力学原理对流道中的气体介质进行流量检测,具有很好的精度与重复性。F1031微流量传感器内置有温度传感器,每只都进行专有的温度补偿校准;同时具有线性模拟电压输出,方便使用。
图片26.png
其中传感器芯片由两个热偶堆和一个加热电阻组成:热偶堆对称地分布在加热电阻的上、下游;加热电阻和热偶堆的热结处于一个隔热底座上。加热电阻对热偶堆的热结加热。热偶堆热结和冷结之间的温度梯度导致输出电压,即本征塞贝克效应。加热电阻两侧的等温线,当流体静止时,等温线沿垂直加热电阻中部的直线对称分布,加热电阻两侧对称位置的温度是相同的。当流体从左向右流动时,等温线向右侧倾斜。加热电阻两侧对称位置的温度不再相同。温差可由置于加热电阻两侧的热偶堆测定。由于流体的传热只与流体质量和流体的热容有关,因此传感器可直接测出流体质量流量。
微流量传感器–F1031参数:
图片32.png