8. 如何合理的配置ABB i-bus KNX方案和解释费用和节能性价比?(邢远)

部位:办公楼开敞办公 功能:节能、集中控制 器件:SA/S XX.XX.XS、SA/S XX.XX.X、6136 对应问题:费用和节能性价比

举例:办公楼开敞办公

方案描述:对于很多项目由于没有很好的和设计人沟通致使我们的智能控制系统一直停留在简单的灯光开闭控制,再加上在系统图中又不反映中控触摸屏电脑就也没有集中控制,整个系统变成了单一的分散控制这和传统的控制方式使用起来没有任何区别和优势,就一个办公楼的开敞办公空间举例如果我们已经投入了10万元在大楼个各个开敞办公空间的灯光控制回路,这样的基本投入并没有为我们带来什么不同他能够做到的和传统的控制方式没有任何不同,可能不同的是费用的提高,但是如果我们在加入4个HS/S的投入就可以为这个空间带来很多的节能方式,也许他的比例是10万+1万虽然价格增长了的是系统真正能能够做到节能这样就变得有意义了。
举例:同样在接待大厅、开敞办公室、展览厅的部分也是室内光照和室外自然光结合的部分,在这里首先我们要把灯光的回路合理的安排,从窗侧开始靠近窗子的为一路或几路统一控制,向内侧延伸为为一路或几路统一控制以此类推,然后在大厦AB区的四边安置4台室外光线传感器HS/S来采集不同位置的光照读数,每台室外光线传感器HS/S可以控制3个光通道,例如:接待大厅在阴面一侧早上上班时您可以通过遥控器开启室内全部灯光9:00AM-10:00AM室外光线传感器HS/S得到的光线读数为250 lx 关闭临窗的一组灯光,10:00AM-11:00AM室外光线传感器HS/S得到的光线读数为300 lx关闭临窗的二组灯光,正午十分室外光线最强室外光线传感器HS/S得到的光线读数为550 lx完全可以满足室内大部分光照需求,室外光线传感器HS/S关闭所有受控光源,只保留靠近内侧的灯光,随着时间的推移天色渐渐的暗下,室外光线传感器HS/S也会根据光照读数智能的为您开启相应的灯光回路。当然我们也提供了无线控制,在敞开式办公室如果因为正在绘图或其他原因,您需要特殊的光照要求您也可以通过手持的遥控器开启您所需要的灯光。这样室外光线传感器HS/S可以根据一天的实际光照情况来智能的调控用光方式,换句话说就是末端用电设备的使用开闭控制,这样大厦50%部分空间都在进行这智能的节能的处理了。注:具体的光照读数设定和区域的划分要根据现场的调试情况为准。

总结:首先我们没有理由设计出和传统控制方式没有区别的智能控制方案,这样的方案任何人都有理由否定他,对于我们系统的理解思路要清晰,首先我要控制那些部位的灯具、风机这些部位有什么不同的特点,除了为他们配备相应的控制单元也要根据特点配置相应的感应器,来达到智能和节能等功能。

该会员没有填写今日想说内容.

精彩评论3

200988911 发表于 2012-7-20 16:08:58 | 显示全部楼层
看看                                       
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

htmcom 发表于 2012-7-26 11:33:16 | 显示全部楼层
1、功能区域划分
2、功能区域的灯光回路细分
3、配置对应传感器
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

qiuhuaqing 发表于 2012-7-26 11:49:48 | 显示全部楼层
已阅。。。
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注2973

粉丝3237

帖子9937

发布主题
推荐阅读 更多
阅读排行 更多
广告位
!jz_fbzt! !jz_sgzt! !jz_xgzt! 快速回复 !jz_sctz! !jz_fhlb! 搜索

智能技术共享平台 - 未来论

关注服务号

进入小程序

全国服务中心:

运维中心:天津

未来之家:天津 青岛 济南 郑州 石家庄

                商务邮箱:xy@mywll.com

Copyright © 2012-2021 未来派 未来论 (津ICP备16000236号-5)