未来索引
开启左侧

@德和盛电气 - KNX系统的雷击及电涌保护

  [复制链接]
邢远 发表于 2013-1-31 07:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
http://www.dehn-china.com/

    在现代办公大楼和公共设施(如:学校)中,使用KNX总线系统来实现建筑物控制系统的自动化连续工作。采用KNX系统,使复杂的过程通过单一的、向上兼容的系统来实现。不过,这种极具未来的投资却有可能很快因雷击而彻底损毁。这样,建筑物自动化就无用武之地,并且,由于更换和重新配置系统,还会进一步增加费用。因此,在设计和安装如此复杂的系统时,应该采取措施,避免雷电放电的造成的直接和间接后果。

    防雷保护,还是防电涌保护?
    要正确选择电涌保护器,必须注意一些基本条件,其中不但包括系统特定的电气参数(如标称电压、标称电流、频率),还包括必须加以控制的威胁风险系数。直接雷击建筑物时,对其中安装的KNX采取全面的防雷保护措施,还是希望仅对其实施防电涌保护,应分别予以考虑。
    如果需要控制直接雷击及其巨大的损毁可能性,则KNX系统的基本设施必须按照防雷分区概念进行设计。
    防雷分区概念在IEC62305-4(EN62305-4)中标准化,并且描述对抗雷电电磁脉冲的保护措施。重要的是将被保护的基本设施划分归入防雷分区。防雷分区的序号越高,电磁威胁风险系数一定要低。电气和电子系统(如KNX系统)必须按照它们的抗电磁干扰性能归入防雷分区,即使在直接雷击的电磁环境下,确保设备不受干扰甚至毁坏。
    作为一个经验定律,规定如下:如果按照IEC62305-3(EN62305-3)安装了外部防雷保护系统,则必须按照防雷分区概念为KNX实施有效的防雷电和电涌保护。对于KNX系统,所采取的措施通常称为主要和辅助保护措施。
    如果保护措施的目标仅仅是防护电涌(辅助保护),则无需考虑直接雷击可能造成的危害。在发生直接或邻近的雷击的情况下,建筑物内安装的KNX遭受损坏,是完全可以预见的。在这里只能控制感应的感性或容性的干扰(就像在几千米外发生雷电放电或是进行开关操作的情况那样)。雷电放电会形成电磁干扰场,这可能会在装置环路中产生危险的高电压和电流。
    建筑物间的布线
    在不断扩建的具有防雷保护的建筑物群中,应将KNX整合进去,以防护瞬间电涌。门房和主楼之间相距大约50米,两座建筑都配有防雷保护系统。由于门房是通过总线连接到主楼的KNX装置,所以必须为230/400V电源线和总线采取内部防雷电保护措施。
    基本条件1:
    使用地下电缆(铜电缆)连接两座建筑物。
    解决方案1:如下图所示,
201301061344432145.jpg
    图例:进出建筑物电缆的雷击和电涌保护,与基础接地极未做直接连接
    (1)DEHNventil系列I级雷电流电涌保护器
    (2)BLITZDUCTORXT,BXTML4BD180+BXTBAS
    (3)DEHNguard系列II级电涌保护器
    基本条件2:
    使用电源线的管道连接两座建筑物之间的电缆和导线,其铠装的两端连接至等电位连接中。为此,地下电缆通过埋设的50mm2的接地钢片,两端连接至等电位连接中。
    解决方案2:如下图所示,
201301061345332499.jpg
    图例:进出建筑物电缆的雷击和电涌保护,与基础接地极已做直接连接
    (3)DEHNguard系列II级电涌保护器
    基本条件3:
    两座建筑物之间的KNX连接通过光纤连接(OFC)来实现。如果光纤电缆内部具有金属编织层(防鼠咬),则该编织层必须在建筑物入口处连接至等电位连接。
    解决方案3:如下图所示,
201301061346042596.jpg
    图例:进出建筑物电缆的雷击和电缆保护,与基础接地极未做直接连接,KNX配有光缆
    (3)DEHNguard系列II级电涌保护器
    对于KNX系统的设计和实施,设计师和承包商务必采取适当的措施来确保系统的正常工作。应该特别注意KNX系统所整合和安装在的周围环境。为防止受到干扰甚至毁坏,该系统与和其它基础设施(如:低电压系统、电信和数据系统)之间的接口也必须进行保护。

该会员没有填写今日想说内容.

精彩评论15

eagerhawk 发表于 2013-1-31 08:48:48 | 显示全部楼层
这个好,曾经做一个高尔夫球场,因为雷击问题,控制模块老被烧毁。
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

邢远 发表于 2013-1-31 08:54:54 | 显示全部楼层
eagerhawk 发表于 2013-1-31 08:48
这个好,曾经做一个高尔夫球场,因为雷击问题,控制模块老被烧毁。

据说 T3 也被雷劈过 嘿嘿
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

lwm178 发表于 2013-1-31 09:34:14 | 显示全部楼层
我们以前做一栋山脚的别墅,也长遭雷劈,后来换成强电+干接点转换,就没被雷击过来,哎
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

邢远 发表于 2013-1-31 09:47:24 | 显示全部楼层
lwm178 发表于 2013-1-31 09:34
我们以前做一栋山脚的别墅,也长遭雷劈,后来换成强电+干接点转换,就没被雷击过来,哎

这样 啊 你觉得 什么原因
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

邢远 发表于 2013-1-31 09:48:46 | 显示全部楼层
lwm178 发表于 2013-1-31 09:34
我们以前做一栋山脚的别墅,也长遭雷劈,后来换成强电+干接点转换,就没被雷击过来,哎

难道 你发现了 做坏事不被雷劈的 法门 得道高僧啊 请 开坛说法吧 阿门
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

lwm178 发表于 2013-1-31 10:02:41 | 显示全部楼层
邢远 发表于 2013-1-31 09:47
这样 啊 你觉得 什么原因

可能是弱电经不起雷的干扰,强电的抗干扰性强一点,后来公司同事在另一个项目上也碰到该问题,用我的方法又解决了;总结,别墅靠近山的门廊,屋檐口特别容易被雷电干扰,如果布线什么的都允许的情况下,建议用强电做信号接收,弱电作信号转接,这样出现雷击坏的可能性就会降低。
个人拙见---仅供参考
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

邢远 发表于 2013-1-31 10:05:21 | 显示全部楼层
lwm178 发表于 2013-1-31 10:02
可能是弱电经不起雷的干扰,强电的抗干扰性强一点,后来公司同事在另一个项目上也碰到该问题,用我的方法 ...

经验之谈 绝对支持

{:soso__11901528057475107615_2:}
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

eagerhawk 发表于 2013-1-31 14:30:56 | 显示全部楼层
lwm178 发表于 2013-1-31 10:02
可能是弱电经不起雷的干扰,强电的抗干扰性强一点,后来公司同事在另一个项目上也碰到该问题,用我的方法 ...

这个好,可以开个讲坛大家讨论防雷的问题,把经验说说,相互学习下。毕竟防雷很难做好的
好久没来了
回复

使用道具 举报

邢远 发表于 2013-1-31 15:00:25 | 显示全部楼层
eagerhawk 发表于 2013-1-31 14:30
这个好,可以开个讲坛大家讨论防雷的问题,把经验说说,相互学习下。毕竟防雷很难做好的

帮顶 嘿嘿

{:soso__9725127030284964892_4:}
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

米香/fw南瓜 发表于 2013-2-25 13:36:50 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}好多地方都得防雷
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

zfy59864143 发表于 2013-3-27 17:04:47 | 显示全部楼层
顶                     
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

zfy59864143 发表于 2013-3-27 17:05:04 | 显示全部楼层
多谢分享                                
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

zfy59864143 发表于 2013-3-27 17:07:00 | 显示全部楼层
顶                     
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

zfy59864143 发表于 2013-3-27 17:07:40 | 显示全部楼层
学习学习                    
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

athlon8866 发表于 2013-4-17 00:14:30 | 显示全部楼层
好贴o。顶起,精炼共享呀
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注2973

粉丝3237

帖子9937

发布主题
阅读排行 更多
广告位
!jz_fbzt! !jz_sgzt! !jz_xgzt! 快速回复 !jz_sctz! !jz_fhlb! 搜索

智能技术共享平台 - 未来论

关注服务号

进入小程序

全国服务中心:

运维中心:天津

未来之家:天津 青岛 济南 郑州 石家庄

                商务邮箱:xy@mywll.com

Copyright © 2012-2021 未来派 未来论 (津ICP备16000236号-5)