    目前市场上的智能家居解决方案可谓百花齐放,所采取的技术路线有LonworksKNX/EIB、485等众多现场总线技术。在实际应用中,集成商常常遇到其它非本公司所用总线技术仪表、设备及系统,对如何将它们接入家居控制系统往往束手无策。
    以VRV空调如例。众多国外品牌的VRV多联机集中空调内部控制总线技术及协议是不对外开放的,通常在需要时只向用户提供LonTalk协议,这是标准的Lonworks网络通讯协议。该协议之通讯实时性强、互操作性好、可靠性高、系统稳定强,是国际通行的标准。然国内楼宇自控、智能家居系统集成商对其知之甚少。而用户出于对建筑节能的需求,不将VRV多联机集中空调接入控制系统是不能想象的。而另外一些情况,如音响系统、电表 、水表、气表等计量表计一般是采用RS485、M-Bus等通讯接口,其与控制系统连接也是让人伤透了脑筋。那么有没有解决办法呢?答案是肯定的!
    众所周知,不同现场总线采用不同的通讯协议,其互连互通讯必须经过通讯协议之间的相互转换。否则就是鸡对鸭讲,互相不能理解。仍以VRV空调为例。如果现场网络采用的是RS485网络构建,通讯协议为Modbus或其它自定义串口协议,那么,要想实现将VRV空调接入RS485网络,实现对VRV空调通讯数据的采集与指令下达,及监控室内机、室外机运行和房间温度,必须将VRV空调LonTalk协议转换成标准的ModBus或用户自定义的串口协议。这种不同通讯协议相互转换的设备就称为协议转换器,也称网关
下面以海思网关关为例,对网关的功能及技术作介绍。
1.基于国际先进的LonWorks控制网络技术,组网灵活、扩展方便、互操作性好;
2.1路串口通讯接口,采用光电隔离的RS232接口、RS485接口等,更能提高网关的抗干扰能力和可靠性;
3.采用Neuron3150芯片的智能节点支持64的网络变量,新一代的Neuron FT5000芯片,支持多达254个http://网络变量,这在实际工程应用上差别巨大,带载能力相差达4倍之多。在选用网关时就加以注意;
4.通过LonWorks访问MODBUS、KNX/EIB、CANBus、BACnet、Ethernet等设备 ;
5.通过MODBUS、KNX/EIB、CANBus、BACnet、、Ethernet等设备访问LonWorks设备 ;
6.实时时钟,掉电存储,铁电可擦写45亿次,这使得产品软件修改与升级提供了丰富的资源;
7.采用多种抗干扰技术(多层电路板、光电隔离、变压器隔离、冗余设计等),在强电磁干扰环境中可稳定、可靠地工作。其带来的巨大优势使得产品在任何军工、工业、民用项目中均可放心使用;
8. 配备电源和状态指示灯。这在工程调试及运行维护时十分重要;
9.安装方式要灵活,既要有墙面安装方式,也有标准导轨卡,现场适应性好。
综上所述,智能家居这类高档场所配备的控制系统,对现场设备的无缝接入要求极高。系统可靠性、稳定性与实时性等是产品选型的重要指标。