继电器选型很重要,浪冲电流太小易吸死。。。
继电器吸死.jpg
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/

精彩评论17

yangyou 发表于 2014-10-9 16:03:01 | 显示全部楼层
增加保护触点电路.压敏,阻容等.
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

 楼主| 追梦赤兔 发表于 2014-10-9 16:07:20 | 显示全部楼层
yangyou 发表于 2014-10-9 16:03
增加保护触点电路.压敏,阻容等.

这个一般要加的,有些继电器无论怎么搞,你也没办法的,他定性的 抗击电流小,像宏发的。。。
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

yangyou 发表于 2014-10-9 16:18:39 | 显示全部楼层
采用继电器的额定电流降级使用.如:16A的宏发继电器,如果负载是阻性的,就当作12A,如果是感性或者容性的就当作5A或者8A用.
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

 楼主| 追梦赤兔 发表于 2014-10-9 16:36:19 | 显示全部楼层
yangyou 发表于 2014-10-9 16:18
采用继电器的额定电流降级使用.如:16A的宏发继电器,如果负载是阻性的,就当作12A,如果是感性或者容性的就当 ...

嗯嗯,宏发的一般国内厂家都用,现在我这边不用哦,性能觉得远不及进口的,我一直用泰科的,西门子 海格也这款,相对好一些!
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

 楼主| 追梦赤兔 发表于 2014-10-9 16:40:37 | 显示全部楼层
yangyou 发表于 2014-10-9 16:18
采用继电器的额定电流降级使用.如:16A的宏发继电器,如果负载是阻性的,就当作12A,如果是感性或者容性的就当 ...

对了,大哥,你也是搞研发的吧!!你们实验过没有???
1。KNX总线供电MCU :没有电源按键控制不了,另外KNX线路,电源坏了,按键起不到作用
2。220v LN供电MCU :220V供电MCU 按键可以控制,即使KNX电源或线路出问题,按键可以     
控制但是电流消耗好像大一点
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

yangyou 发表于 2014-10-9 18:09:40 | 显示全部楼层
是的.KNX总线上提供不大于12mA的电流.有个KNX通讯接口的IC来做电压转换为12V,5V/3.3V.可提供给脉冲继电器用.如果你的产品电源部分出故障了,肯定不行通过按键设置哦.如果是用220VAC来供电,那就失去了KNX只用2条弱电线传输通讯(供电+数据传输)的优势了.
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

aviro123 发表于 2014-10-10 07:48:41 | 显示全部楼层
宏发有大的浪涌电流的型号。参数 “80A 125VAC浪涌电流。抗容性负载的浪涌电流可以使用热敏电阻,效果还不错。
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

 楼主| 追梦赤兔 发表于 2014-10-10 09:20:52 | 显示全部楼层
aviro123 发表于 2014-10-10 07:48
宏发有大的浪涌电流的型号。参数 “80A 125VAC浪涌电流。抗容性负载的浪涌电流可以使用热敏电阻,效果还不 ...

呵呵,这个没用过,KNX认证产品比较严格,要根据性能,再有元器件认证 证书的,一次EMB接近8w ,可能过不了,现在我用泰科的
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

 楼主| 追梦赤兔 发表于 2014-10-10 09:25:12 | 显示全部楼层
yangyou 发表于 2014-10-9 18:09
是的.KNX总线上提供不大于12mA的电流.有个KNX通讯接口的IC来做电压转换为12V,5V/3.3V.可提供给脉冲继电器用 ...

是的,KNX一般是标准29v 模块里面还有一个小型变压器,另外加上芯片改变电压,供电KNX处理芯片,现在我做2款继电器,一款KNX总线供电MCU,另一款是LN供电MCU
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

王海刚 发表于 2014-10-26 16:35:00 | 显示全部楼层
是不是在应该增加二次继电器好一点呢?去控制交流接触器之类的!
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

 楼主| 追梦赤兔 发表于 2014-10-27 10:46:37 | 显示全部楼层
王海刚 发表于 2014-10-26 16:35
是不是在应该增加二次继电器好一点呢?去控制交流接触器之类的!

这个看情况吧 那个其实也是继电器,很多人叫中继器,一般就不稳定因素,像景观照明都要加交流接触器
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

王海刚 发表于 2014-10-27 14:10:58 | 显示全部楼层
我是小孩 发表于 2014-10-27 10:46
这个看情况吧 那个其实也是继电器,很多人叫中继器,一般就不稳定因素,像景观照明都要加交流接触器 ...

交流接触器的控制电流小啊,触电的电流可以做到很大
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

 楼主| 追梦赤兔 发表于 2014-10-27 14:55:58 | 显示全部楼层
王海刚 发表于 2014-10-27 14:10
交流接触器的控制电流小啊,触电的电流可以做到很大

哦,这块不是很懂哦,你那边这个怎么处理啊?你快思聪办事处?还是代理,呵呵,我们跟你们好像有合作吧,开发了一个KNX转快思聪网关
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

wuxiao614 发表于 2014-11-3 09:13:15 | 显示全部楼层
难怪以前用罗格朗SCS总线的模块,有些回路死活关不了,看来跟这个有关
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

 楼主| 追梦赤兔 发表于 2014-11-3 11:01:35 | 显示全部楼层
wuxiao614 发表于 2014-11-3 09:13
难怪以前用罗格朗SCS总线的模块,有些回路死活关不了,看来跟这个有关

关不了,有可能吸死了继电器吧!!
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

月图图 发表于 2014-11-24 22:49:06 | 显示全部楼层
我是小孩 发表于 2014-10-10 09:25
是的,KNX一般是标准29v 模块里面还有一个小型变压器,另外加上芯片改变电压,供电KNX处理芯片,现在我做 ...

你好,我在做关于knx电源供应模块的课题,目的是探究knx对电源的要求并做出一个符合要求的电源,我的导师是做开关电源的,他说普通开关电源是很便宜的,但是我看knx电源标价都上千。我想向你请教一下,knx模块的内部结构,或者knx电源模块有哪些技术专利(专利上会公开一些技术内容。),或者这些内容可以在哪里找到?它的datasheet上也没有这些内容,所以我想从像你这样接触过这些东西的人身上了解一下,谢谢。
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

 楼主| 追梦赤兔 发表于 2014-11-25 09:25:15 | 显示全部楼层
芯片来说一般都是西门子的,当前国际上用的多的就安森美,西门子,安森美便宜很多了,但KNX协会不一定认同,至于KNX电源他是KNX专用,一般是标准29V,专利一般不怎么公布,你想玩,就要加入KNX会员。。。想交流加我Q13928900350
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

发布主题
阅读排行 更多
广告位
!jz_fbzt! !jz_sgzt! !jz_xgzt! 快速回复 !jz_sctz! !jz_fhlb! 搜索

智能技术共享平台 - 未来论

关注服务号

进入小程序

全国服务中心:

运维中心:天津

未来之家:天津 青岛 济南 郑州 石家庄

                商务邮箱:xy@mywll.com

Copyright © 2012-2021 未来派 未来论 (津ICP备16000236号-5)