本文整理了办公建筑照明标准和节能要求,并做相关解读说明,值得所有照明人收藏备用。请拿好,不用谢!请叫我红领巾~~

GB50034-2013 办公建筑照明标准值

根据《建筑照明设计标准》GB50034-2013要求,办公建筑照明标准值应符合下表要求:

0.jpg
标准说明:

1、本标准规定的照度标准值是指维持平均照度值,它是在照明装置必须进行维护的时刻,在规定表面上的平均照度,这是为确保工作时的视觉安全和视觉功效所需要的照度。维持平均照度值(按照该场所实际使用和维护情况乘上合适的维护系数,办公室等级为清洁,建议按照2次/年擦拭灯具,维护系数为0.8)不应低于该照度标准值;

2、本条与原国家标准GB50034-2004基本相同,只是增加了视频会议室和服务大厅。

3、另外在其他建筑中同样会有办公室、会议室等场所,如科研办公室、财务室、会计室、工艺室、经营室等,对这些场所的照明设计,本标准也同样适用。

4、除照度标准值以外,照明设计时,一般照明照度均匀度(U0)和显色指数(Ra)均不应低于该表规定值。从显色指数要求可以看出,在经常有人的工作或停留房间或场所,不应采用卤粉制成的荧光灯(通常显色指数为60-70),Ra值低于80的LED灯具也不宜采用。

办公建筑国内外照明标准对比

0.jpg

标准说明:

1、办公室分普通和高档两类,分别制订照度标准,这样做比较适应我国不同建筑等级以及不同地区差别的需要。我国目前办公室的平均照度多数在200-400lx之间。CIE、美国、德国、欧盟办公室照度均为500lx,日本为750lx,只有俄罗斯为300lx,根据我国情况,本标准将普通办公室定为300lx,高档办公室定为500lx。

2、根据我国目前会议室、接待室、前台的照度现状,多数平均在200-400lx之间,平均照度为358lx,而CIE及一些国家标准多在200-500lx之间,本标准定为300lx。

3、根据我国目前营业厅的照度现状,多数为200-300lx之间,而美国为300-500lx,本标准定为300lx。

4、设计室的照度与高档办公室的照度一致,本标准定为500lx。

5、根据我国目前文件整理、复印、发行室的照度现状,多数照度在250-350lx之间,平均为324lx。CIE标准为300lx,美国标准为100-300lx,日本为500lx,本标准定为300lx。

6、资料室和档案室的CIE、日本和欧盟标准均为200lx,本标准定为200lx。

7、办公建筑各房间的统一眩光值(UGR)和显色指数(Ra)是参照CIE标准《室内工作场所照明》S 008/E-2001制订的。

8、办公建筑均匀度(U0)是参照欧洲《室内工作场所照明》EN 12464-1(2011)制订的。

GB50034-2013 办公建筑照明功率密度限值

0.jpg

标准说明:

1、以人为本是照明的应有之义,照明节能的评价,应在满足规定的照度和照明质量要求的前提下进行。不满足照度和照明质量要求的节能是没有意义的。

2、照明节能应采用一般照明的照明功率密度值(LPD)作为评价指标。一般照明指的是为照亮整个场所而设置的均匀照明。照明功率密度(LPD)是房间单位面积上的照明安装功率,注意:包括光源、镇流器或变压器的功率,单位为W/㎡。

3、不应采用照明功率密度限值作为设计计算照度的依据,设计中应先计算照度,在满足照度标准值的前提下计算所用的灯具数量及照明负荷(包括光源、镇流器或变压器等灯的附属用电设备),再用LPD值做校验和评价。

4、标准规定了两种照明功率密度值,即现行值和目标值。现行值是本标准实施时执行的,目标值比现行值降低约为10%-20%,是预测到几年后随着照明科技的进步,光源灯具等照明产品能效水平的提高,从而照明能耗会有一定程度的下降而制订的。

5、本条为强制性条文。不满足照明功率密度现行值的照明设计为“不合理”设计,需要优化方案。降低LPD值的技术措施和方法:1)正确选择照度标准至;2)选择最佳的照明方式;3)选用高效的节能电光源;4)选用高效节能的照明灯具等。

6、本条为强制性条文。当符合标准规定,照度标准值进行提高或降低时,比如进行很短时间作业的区域、作业面邻近区域等,LPD值应按比例提高或折减。除此以外其它任何情况均不能提高或折减。

办公建筑国内外照明功率密度值对比

0.jpg

标准说明:

1、本标准对原GB50034-2004的照明功率密度限值进行了修订,原标准目标值被认为在现阶段已可行。

2、目前美国、日本、俄罗斯等国家均采用照明功率密度(LPD)作为建筑照明节能评价指标,本标准也采用此评价标准。

3、请注意LPD值的要求,需对照对应照度要求进行。

【版权信息】本文内容主要来源于最新的《建筑照明设计标准》GB50034-2013和《建筑照明设计标准实施指南》,照明微课堂编辑整理,转载请注明。

该会员没有填写今日想说内容.
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注2973

粉丝3237

帖子9937

发布主题
阅读排行 更多
广告位
!jz_fbzt! !jz_sgzt! !jz_xgzt! 快速回复 !jz_sctz! !jz_fhlb! 搜索

智能技术共享平台 - 未来论

关注服务号

进入小程序

全国服务中心:

运维中心:天津

未来之家:天津 青岛 济南 郑州 石家庄

                商务邮箱:xy@mywll.com

Copyright © 2012-2021 未来派 未来论 (津ICP备16000236号-5)