未来索引
开启左侧

江湖救急! 各位大神有个问题请教你们!ABB 面板 在线等消息!

  [复制链接]
cs86ming68 发表于 2014-12-21 08:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
本帖最后由 cs86ming68 于 2014-12-21 08:48 编辑

各位大神你们好!
    我想请教下 一个电源3个6320/30   一个5联6320/58  用一根总线连接 如图   IMG_0785.JPG    但在实际操作过程中  3个6320/10可以使用但是ETS总线无法下载程序(下载物理地址也无法完成,连接3个6320/10 下载物理地址时 时常出现多个设备处于编成状态或ETS出现内部错误如图 QQ截图20141221071430.png ) 和6320/58 无法使用,还有原先下载好的一个物理地址 直接下载应用程序也无法找到地址如图 2344.png
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/

精彩评论3

麦逗芽 发表于 2014-12-21 13:27:01 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 智币

那就每个设备单独挂到总线试下
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

 楼主| cs86ming68 发表于 2014-12-21 23:25:42 | 显示全部楼层
麦逗芽 发表于 2014-12-21 13:27
那就每个设备单独挂到总线试下

单独挂在总线下 独立使用都没有问题 ,只是总线连接超过3个或含3个6320/30 总线就会出现问题 如程序下载不了
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

cyber 发表于 2014-12-22 07:16:42 | 显示全部楼层
请联系ABB中国技术支持
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复