希思罗(Heathrow)国际机场数字照明设计方案
  英国希思罗(Heathrow)国际机场,是世界最大的机场之一。其T5航站楼工程总投资金额42亿英磅,是现今英国最大的基础建筑项目,主体包括一座核心候机楼与两个用高速链路相连接的卫星楼。航站楼的主候机楼,两个卫星楼,公共通道、电梯前室以及交通中心候车、停车、公共卫生间等公共部位照明以及广告、标识装饰等照明,均采用西门子instabus KNX/EIB系统实现照明控制。

  系统简介
  1.西门子instabusKNX/EIB系统
  KNX是一个分布式现场总线标准,其拓扑结构包括:线路(Line)、区域(Area)以及系统(System)。线路(Line)是最小的组成单元,每条线路最多64个设备,每个区域(Area)最多15条线路,而每个系统最多15个区域。随着网络技术和局域网(LAN)的普及,KNX标准中提出了EIBnet/IP的概念,通过EIBnet/IP协议,KNX总线可以直接与TCP/IP系统连接,总线信号可以在高速以太网上传输。EIBnet/IP协议的出现,使得系统的扩展不再受传输距离的影响,而数据的传输量和传输速度也不再成为KNX系统的问题。
  西门子instabus KNX/EIB系统是基于KNX标准的全分布总线系统,最大的优点在于其控制的灵活、功能的强大及系统的可塑性。选择不同的模块化设备,通过积木式的不同组合就可以实现各种功能控制,同时挂在总线上的设备运行相互独立,系统的改造和扩展就变得非常容易了。

  2.DALI数字可寻址灯光接口
  现代建筑照明中,荧光灯的使用相当普及。随着人们对光环境要求的提高,荧光灯的控制也从简单的开关发展到亮度的调节,而荧光灯调光控制方法又取决于电子镇流器技术。于是从1984年philips首先推出第一个商业系列电子镇流器以来,电子镇流器的技术获得了飞速的发展。从1-10V模拟量接口电子镇流器,到数字信号接口(DSI)电子镇流器,以及最新的DALI数字式可寻址灯光接口镇流器,荧光灯的调光方式已完成了模拟量控制向数字化控制的飞跃。
  DALI数字式可寻址灯光接口(DigitalAddressable Lighting InteRFace)是一个数据传输协议,它定义了电子镇流器与设备控制器之间的通信方式,采用曼彻斯特编码方式,传输速率1200 bit/s。DALI的基础是主-从原则∶用户通过控制器(主机)对系统进行操作,控制器向所有镇流器(从机)发送包含地址和命令的消息。地址决定着镇流器是否应该听从指示。每个镇流器都是数字寻址的,因此它对电磁噪声并不敏感(优于模拟1-10V调光器开关系统)。带有DALI接口的镇流器是当前最新型的荧光灯可调光镇流器,它将开关和调光控制集于一体。

  3.西门子KNX/DALI数字照明
  西门子KNX/DALI数字照明控制是西门子instabus KNX/EIB楼宇智能控制系统中一项非常重要的控制功能,主要通过KNX/DALI网关,对带有DALI镇流器的荧光灯实现开关,调光,场景,以及状态查询,故障检测等功能。
  西门子KNX/DALI网关是西门子 instabusKNX/EIB楼宇智能控制系统的DALI控制器。每个KNX/DALI网关最多可接64个DALI镇流器,并可以给每个DALI镇流器编址和分组,实现光源的开关、亮度调节,以及光源故障检测等功能。同时,通过KNX/DALI网关,还可以设置16个灯光场景,每个DALI镇流器可以编在一组或多个组里,图1为EIB/DALI网关与DALI调光镇流器的连接图。
现在西门子可以提供3种DALI控制器:
  (1)GE141 表面安装DALI网关
  (2)N141  标准DIN导轨安装DALI网关
  (3)N525E 8通道DALI控制器

  方案设计
  在整个照明控制系统设计中,西门子instabusKNX/EIB系统主要采用KNX/DALI调光技术,感应恒亮度调节,IP组网以及Web Visual可视化集中管理等技术。
  1.系统结构
  在本方案中,instabus KNX/EIB总线通过IP路由器(EIBnet/IP)接入TCP/IP网络,各区域内设备通过总线通讯,区域间则通过局域网(LAN)传递数据。
  整个系统包括:910条线路,236个区域,系统设备共约7,000个,图2为西门子instabusKNX/EIB系统网络结构示意图。
  ●通过西门子KNX/DALI 网关,实现64,000个灯的控制,每个KNX/DALI网关接50个DALI镇流器;
  ●亮度感应和存在感应与KNX/DALI数字照明配合,实现室内恒照度控制。中央控制室和分控制中心可以实现对感应控制的管理;
  ●照明系统的910条线路通过236个IP路由器联网,并接入局域网(LAN);
  ●采用Web Visual方式,控制终端PC通过IP接口直接访问系统;
  ●应急照明并入同一KNX/DALI网络;
  ●灯的故障信息传送至各监控中心。
  2.系统功能
  照明采用DALI数字调光技术,实现照明的柔和调节,并实时传递亮度值和故障信息;
照明的分时控制,根据白天、晚上以及航班的时刻,设置照明工作时间表,实现照明亮度根据时间表自动调节;
  恒照度控制,充分利用户外日光照度,调整候机厅等公共区域的灯光亮度,既达到舒适的照度,又节省能源;
  逻辑控制、场景控制、时间及事件控制等多种控制方式,结合可视化软件的集中管理,实现经济高效的照明控制;
  有人无人和亮度探测,并相应调整灯光的亮度值,以节省能源;
  利用以太网络,实现网络组网,提高数据传输速率,解决远距离数据传输的问题;
  采用Web Visual可视化集中管理软件,实现照明系统各站点可视化控制;
  通过OPC实现照明控制系统与其他楼宇管理系统通讯。

  应用优势
  西门子KNX/DALI数字照明控制与以往的照明控制相比,具有非常显著的特点:
  1. 设备安装、编程和调试更加灵活、方便
  ●DALI调光镇流器的供电不再像以往的系统一样,由控制器提供电源,而是直接通过230V市电供电;
  ●西门子KNX/DALI网关GE141与DALI调光镇流器通过2芯的控制线连接,DALI网关与镇流器分别由230V的市电直接供电,这使得系统的布线无需根据灯组的控制要求做物理上的回路分配,简化了线路的敷设;
  ●每个DALI网关最多可接64个DALI调光镇流器,同一网关连接的DALI调光镇流器可由不同相位的市电供电;
  ●灯组的分配与物理连接无关,完全由ETS3软件完成,所以回路的调整不需要重新排管布线,只要将更新的ETS程序重新下载到DALI网关GE141即可实现,如图3所示;
  ●在西门子KNX/DALI数字照明中, DALI调光镇流器的编址无需单独的编程工具,通过KNX通用编程软件ETS3 和 GE141数据库可直接编址及赋值。

  2.照明控制功能更强大
  ●DALI调光镇流器包括256个亮度等级,荧光灯调光曲线更加平滑,视觉效果极佳;
  ●在西门子KNX/DALI照明控制中,每个ECG都有唯一的地址,系统对灯光的调节可以细致到每个DALI调光镇流器;
  ●灯的开关状态、亮度值以及故障信息都将实时地传送到中央控制室,在可视管理PC上图形化显示,使得控制更直观,管理更方便,维护更简单;
  ●图形化管理让大型照明系统的控制不再是个难题,其直观的管理形式非常适合机场、体育场馆以及办公楼宇中多区域、大面积照明的控制;
  ●与恒亮度控制设备配合,根据室内外自然光强度,自动调节室内灯光的亮度值,以确保室内照度维持在令人舒适的范围内,而且节省能源;
  ●在机场等大型建筑中,功能区域很多,相互间的距离也很长,西门子instabus KNX/EIB系统通过IP路由器(遵从EIBnet/IP协议)接入高速以太网络,使得数据传输的速度与距离不再成为系统控制的瓶颈。因此,在大型建筑中,西门子KNX/DALI数字照明可以覆盖每个区域,中央管理室和各分控中心通过Web Visual可以随时显示照明系统的状态,以及灯的故障情况。

  展 望
  在机场设施中,照明控制是非常重要的一部分,采用高效、灵活而且节能的智能照明控制系统,不但为机场管理节省了人力,而且通过能源管理也为机场节省了可观的电力费用。无论从经济效应,还是从技术实现和应用效果上看,西门子KNX/DALI数字化照明技术在机场照明中的应用都有其广阔的前景。



来源: 西门子 instabusKNX 希思罗(Heathrow)国际机场数字照明设计方案
该会员没有填写今日想说内容.
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注2973

粉丝3237

帖子9937

发布主题
阅读排行 更多
广告位
!jz_fbzt! !jz_sgzt! !jz_xgzt! 快速回复 !jz_sctz! !jz_fhlb! 搜索

智能技术共享平台 - 未来论

关注服务号

进入小程序

全国服务中心:

运维中心:天津

未来之家:天津 青岛 济南 郑州 石家庄

                商务邮箱:xy@mywll.com

Copyright © 2012-2021 未来派 未来论 (津ICP备16000236号-5)