UP220输入点 与消防 是什么关系,可以干什么用
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/

精彩评论3

Adolphus 发表于 2015-9-21 11:22:06 | 显示全部楼层
我用过,就是接收外部开关信号的,我用强电面板接个up220然后就可以直接控制eib系统的设备了。
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

cyber 发表于 2015-9-21 13:44:16 | 显示全部楼层
与消防联动
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

you19881212 发表于 2015-9-25 14:01:42 | 显示全部楼层
其实就是一个将干接点信号转化为knx信号的模块 就是消防给个干接点信号 我们通过这个信号让应急灯亮起  这个模块有两个通道的 消防的一般都是输出24V的 我们需要一个24V继电器转一下 假如消防需要反馈的话 就还得加一个交流接触器,给个干节点信号 从模块最好一路娶