  [复制链接]
玄元 发表于 2016-7-19 15:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
总线电源断电后重新上电,会出现部分设备不受控,当在手动控制模块是可以操作。控制模块的总线电源端子拔出一段时间后再插回去也可能出现控制不了的问题。目前发现能恢复的操作只有拔出端子同时该模块供电也应该断电,必须两个都断电而且同时处于断电状态,然后插回总线电源端子,然后该模块强电上电,才能恢复控制。有没有哪位大神帮分析下原因。
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/

精彩评论12

cyber 发表于 2016-7-19 16:01:17 | 显示全部楼层
估计是国产KNX
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

Richard7 发表于 2016-7-20 11:03:31 | 显示全部楼层
楼主,问题描述不清.
最好说明一下是什么模块不受控, 什么品牌与型号.
该模块带有独立的强电输入端口, 手动状态能控制仅说明模块本身手动功能正常.
建议查一下程序内模块有关断电的设置, 最简单的方法是用同型号的新模块通断电比较一下, 先排除一下模块本身问题.
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

 楼主| 玄元 发表于 2016-7-23 14:33:37 | 显示全部楼层
德国永诺jung的 开关模块2316和调光模块3904  不受开关界面控制,通讯不了
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

Richard7 发表于 2016-7-24 17:09:01 | 显示全部楼层

RE: 电源设备掉电后重新上电,部分设备控制不了

玄元 发表于 2016-7-23 14:33
德国永诺jung的 开关模块2316和调光模块3904  不受开关界面控制,通讯不了

楼主,请先确认一下2316和3904关于总线掉电后的延迟设定是几秒?
即程序中如图所示的相应数值为多少?
缺省值是17秒,如果没改过此数值,当把BUS端子拔掉重插后要至少等待17秒的时间才会有反应.
Be patient : )

JUNG 3904.JPG
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

 楼主| 玄元 发表于 2016-7-27 09:29:40 | 显示全部楼层

RE: 电源设备掉电后重新上电,部分设备控制不了

zzqzm 发表于 2016-7-24 17:09
楼主,请先确认一下2316和3904关于总线掉电后的延迟设定是几秒?
即程序中如图所示的相应数值为多少?
缺 ...

都是默认值,怎么说呢,都是过了不止17s再去操作,因为后台电箱到面板开关界面那过程不止17s,而且有时是过了几天,检查才发现。此时重新将BUS端子拔下和模块驱动电源断电,再将bus端子插上,上模块电源后,恢复正常。但是如果bus电不断,一直保持供给模块的话,只是断模块驱动电源,这是正常无故障运行。
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

Richard7 发表于 2016-8-1 09:49:24 | 显示全部楼层

RE: 电源设备掉电后重新上电,部分设备控制不了

玄元 发表于 2016-7-27 09:29
都是默认值,怎么说呢,都是过了不止17s再去操作,因为后台电箱到面板开关界面那过程不止17s,而且有时是 ...

如果可以确认程序没问题,建议再确认一下各个模块的ETS红黑接头处的接线是否接触良好,如有发现铜线发黑或是松脱,重新处理一下。
还有问题则可以更换模块了。
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

llh318000 发表于 2016-8-5 19:02:01 | 显示全部楼层
难道,KNX也不是哪么靠谱。
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

 楼主| 玄元 发表于 2016-8-6 09:50:33 | 显示全部楼层

RE: 电源设备掉电后重新上电,部分设备控制不了

llh318000 发表于 2016-8-5 19:02
难道,KNX也不是哪么靠谱。

也不是,做了很多项目,就这一个有这种问题,问总部也没遇到过。郁闷,Bus电源不断电没啥事,断电就有随机几个模块出问题……
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

 楼主| 玄元 发表于 2016-8-6 09:54:43 | 显示全部楼层

RE: 电源设备掉电后重新上电,部分设备控制不了

zzqzm 发表于 2016-8-1 09:49
如果可以确认程序没问题,建议再确认一下各个模块的ETS红黑接头处的接线是否接触良好,如有发现铜线发黑 ...

问题是 出问题模块是随机的,程序不知道,不是我编,现在是重新由我再编个程序,只是业主入住了,不好调试。哎……回头试试您的建议吧  感谢
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

jessezxf 发表于 2016-8-6 10:33:50 | 显示全部楼层
没遇到过这种问题
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

mabolong 发表于 2018-3-24 15:13:41 | 显示全部楼层
学习学习
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

PL1213 发表于 2018-7-25 14:03:37 | 显示全部楼层
学习学习
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/