未来索引
开启左侧

按键需要按两次才能开或关如何解决?求解

  [复制链接]
cdmawei 发表于 2012-10-13 22:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
面板一联按键设置了场景模式,按一次就可关或开(正常状态),但是如果不设置场景的前提下,单控制一些回路灯具,按键需要按两次才能开或关如何解决?
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/

精彩评论6

 楼主| cdmawei 发表于 2012-10-14 18:52:14 | 显示全部楼层
求高手解答,谢谢
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

邢远 发表于 2012-10-15 11:54:43 | 显示全部楼层
多个SA/S回路受不同面板组地址多个组合控制时出现需要按两下才能开灯或关灯的情况,可通过将有关联的面板互相加入组地址的方式解决。
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

 楼主| cdmawei 发表于 2012-10-15 22:57:10 | 显示全部楼层
"可通过将有关联的面板互相加入组地址的方式解决。"如何互相加入组地址
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

 楼主| cdmawei 发表于 2013-2-1 18:44:39 | 显示全部楼层
也就是说将面板程序里面按键对象,互相加入对方的群组地址就可以解决这个问题。
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

56avg 发表于 2013-2-25 14:26:44 | 显示全部楼层
面板一但过多,一个组,拉不下那么多的面板按键,就不好办了,例如:离家场景,需要把所有面板的按键都拉进去,不然,在灯开着的情况下,直接按离家,再回去直接按那路灯对应的本地开关,还是要按两次的。
我来也
回复

使用道具 举报

 楼主| cdmawei 发表于 2013-3-3 10:37:39 | 显示全部楼层
56avg 发表于 2013-2-25 14:26
面板一但过多,一个组,拉不下那么多的面板按键,就不好办了,例如:离家场景,需要把所有面板的按键都拉进 ...

理解了,感谢分享。如果你有好的资料,可与大家一起分享