很多智能照明行业朋友反馈,现在照明项目基本上都是使用LED灯具,LED属于容性负载;智能照明厂家是标注阻性负载,项目必须考虑启动冲击电流,按照继电器厂家系数,比如某厂家继电器是20A、继电器系数是0.85,(20A x 220w  x  0.85 )/6=620w   容性负载大概总功率除以5~8倍计算,这个时候需要增加交流接触,防止启动电流过大烧坏智能照明模块!!!接线方式如附件,手工稿画图,欢迎指出不正确之处!1!!1
智能照明与交流接触器 接线关系.jpg
智能照明 交流接触器 (1).jpg
智能照明接线方式.jpg
该会员没有填写今日想说内容.

精彩评论5

周伟明 发表于 2019-10-24 13:26:10 | 显示全部楼层
不对,我家的继电器模块可以带2000W的负载。不加交流接触器。需要了解的可以加我微信:764867605,电话:13246883039

点评

您说的阻性而已,10A继电器, 容性至少2000w/5,才只能400w负载,超过400w,正常需要增加交流接触器  详情 回复 发表于 2019-10-31 17:13
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

 楼主| 追梦赤兔 发表于 2019-10-31 17:13:48 | 显示全部楼层
周伟明 发表于 2019-10-24 13:26
不对,我家的继电器模块可以带2000W的负载。不加交流接触器。需要了解的可以加我微信:764867605,电话:13 ...

您说的阻性而已,10A继电器, 容性至少2000w/5,才只能400w负载,超过400w,正常需要增加交流接触器
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

博纳智能 发表于 2019-11-5 09:51:35 | 显示全部楼层
厉害了

加盟商博纳我们给你提供的不仅仅只有产品,还有从销售、设计、安装、售后的一条龙服务。我们的合作流程更简单明了,轻松落地,让您无后顾之后。详情加V:15370321065
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

melion 发表于 2020-9-18 22:45:57 | 显示全部楼层
美莱恩智能照明模块 交流接触器接线方法。
当然也有直接在电路上处理实现不需要交流接触器的方法,
交流接触器接线.png
单火调光美莱恩,护眼、智能 、很省心!http://www.melioncn.com