电梯在轿厢门和层门关闭之后,会形成一个法拉第笼,法拉第笼有静电屏蔽的效果,同对电磁波也有比较好的屏蔽效果,同时由于电梯的位置常常位于建筑物的中心,所以受到墙体的损耗也比较大,再加上因为电梯井本身的隧道效应,因此需要做专门的覆盖。
关于电梯内覆盖方法个人知道的有三种,但实际上应当远不止这三种,所以只能就熟悉的介绍了。
第一种是电梯井覆盖,这种方法是在电梯井内部安装定向天线(通常在顶部),或者全向天线(通常在电梯井中部),进行发射信号,同时还需要在楼顶安装接收天线和中继站。
全向天线:
09f98a17c89fb151f03a6b11a64f6812_b.jpg
定向天线:
a74f76b00d2e6c51e83408ecb9e4aab3_b.jpg
但这种方法有问题,第一是施工麻烦,第二是可能天线或者其他设备掉落,很有隐患,第三点是信号强度和电梯位置有关,当距离电梯较远的时候,接受信号可能会不理想,所以有人就提出这种方法,布置多个天线来解决这个问题:
7ab43e3f3c56669ab09f09f342fe563d_b.jpg
第二种是电梯厅覆盖,就是在每一层的电梯厅安装全向天线,然后依靠泄露进入轿厢内的电磁波进行通信。
(这图不太对,但可以脑补一下)
b4e7a4be3fb797cacd70722cebd49f26_b.jpg 这方法相比起电梯井覆盖还要差些,因为依靠泄露进去的电磁波功率依然有限,而且信号还不稳定,所以使用的并不多。

第三种是用泄漏电缆,利用同轴泄漏电缆可以根据开口同时具有传输和辐射信号的特性。
这种方法施工容易,结构也比较简单,基本不用担心电梯位置对信号的影响。,但缺点是漏缆价格较高(一米接近30RMB),在高层覆盖的时候成本较大。
cf679fb8d150ec68b0adc8eefcb90fc6_b.jpg 注意开口。
73b3b96146b5913056f683a90fc9614e_b.jpg