未来索引
开启左侧

老司机带你了解节能降耗如何实现,不看后悔!

[复制链接]
李小呆 发表于 2018-4-18 13:33:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
在能源危机和环境破坏日益严重的今天,节约资源、保护环境、节能减排已成为世界各国的基本国策。为了缓解电力短缺,降低能源消耗,在用能企业中实施节能减排势在必行。由于国家节能降耗减排的政策鼓励,对于达到相关节能降耗标准的用能大户来说,有机会得到政府财政资金的支持或奖励,从而得到部分的节能改造投资补偿和相关税收优惠、减免或补偿;同时企业本身也可通过节能降耗降低企业经营成本,增强企业本身的竞争力。

中恒云能源作为智慧用电一站式综合服务供应商,采取主动节能增效策略,以帮助企业实现持久性性节能,通过物联网、云计算、数据分析技术、对平台用户实时监测用能数据、及时故障告警、随时掌握用能概况、多角度统计对比、客观诊断用能水平、综合分析节能潜力,并给出节能提升的建议。为节能服务的需求、技术、资金和服务提供精确的对接机会。


中恒云能源关注:
管理节能

◆ 能耗计量
◆ 能耗对标
◆ 能耗考核
◆节能管理建议


设备节能

◆ 知名系统、压缩空气系统中央空调系统 工业锅炉系统 流体机械


电能质量

◆ 三相不平衡监测与治理
◆ 功率因数监测与无功补偿
◆ 谐波监测与滤波
◆ 精准采集 实时监测 深度分析 定期反馈=持续节能

案例一、变压器减容
▣ 背景
杭州某商业综合体:两路10KV进线供电, 4台变压器两两互为备用,总容量为4*1250KVA=5000KVA。经过一段时间数据监测情况如下:

8debb88e4a214253d3a96e74cbc3f05d.jpg

监测数据周期:2017121-2017219日;
总用电量:257160kWh,(其中尖:12858 kWh,峰:162010 kWh,谷:82292 kWh);
平均电费:0.84/ kWh
监测周期内平均负载率:19.67%

▣ 数据分析
目标用户平均负载率严重偏低。明显处于非经济运行状态。
备注:由于采集数据仅一个月,实时负载率曲线特征分析暂不能作为分析决策数据。等待更多数据进行进一步分析。


初步方案:
☞ 变压器减容:报停两台变压器;
☞ 续商户入住率提升后,根据负载率运行区间视情况恢复容量;
☞ 持续监测,分析进一步减容的必要性;


价值估算:
报停变压器后,每月直接减少基本电费(按容):C41">2*1250*30=75000元年节省90万元;
报停变压器后,每月变损电量减少约2000kWh,月节省电费1680元,年节省2万元。

案例二、空压机余热回收利用
背景
大连某工厂,生产用空压机4台,3用(160kW1备(90kW)。同时工人洗浴用水通过外购蒸汽换热获取,食堂和宿舍热水通过电热水器获取,工人数:2000人。洗浴所耗蒸汽量夏季约8t/d,冬季约14t/d,全年耗量约3000t,蒸汽为0.65MPa饱和蒸汽。食堂和宿舍每天热水耗电78kWh,全年约28000kWh


f38006d9078a45449e858c6692e5e61a.jpg


数据分析

喷油螺杆压缩机在运行时,有大约75%的能源消耗在热油回路。不影响空压机性能时,以温热水形式平均可回收功率可达输入轴功率70%
每日可回收能量4866kWh,管道输送效率按85%计,回水温度10℃,出水70℃计,白天每小时产热水2.75t,晚间每小时产热水2.18t

初步方案
四台空压机全部改造,在每台空压机冷却器上接上一台热能回收设备。


价值估算:
节约蒸汽3000t,电1.65kWh,折合标煤284.15吨,年节能效益63.8万元,静态回报期2.08年。